 Заголовок сообщения: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1.Посмотрите схему, все ли верно?
Тут и дифы и УЗО.
2. Можно что-то упростить?
3. Нормально, что духовка без дифа и Узо?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
1.Посмотрите схему, все ли верно?
Тут и дифы и УЗО.
2. Можно что-то упростить?
3. Нормально, что духовка без дифа и Узо?

Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься...
1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе.
2 На вводе поставьте выключатель нагрузки.
3 На духовой шкаф - диф(УЗО).
4 Количество розеточных групп кухни можно сократить.
5 Количество розеточных групп комнат можно сократить.
6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы?
7 Почему сечение 6 для ДСУП?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься...
1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе.
2 На вводе поставьте выключатель нагрузки.
3 На духовой шкаф - диф(УЗО).
4 Количество розеточных групп кухни можно сократить.
5 Количество розеточных групп комнат можно сократить.
6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы?
7 Почему сечение 6 для ДСУП?


2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас.
6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям?
7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6.
Верно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас.
6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям?
7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6.
Верно?

2 -Оставляйте.
6 - Не думаю. Откуда там влага будет?
7 Так где написано, что должно 6мм2?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
7 Так где написано, что должно 6мм


7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4??

И еще вопрос:
Может распеределить все на два узо?
на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку
на втором - все розетки комнат

Плюс на дифах -
1.кондиционер + розетка балкона
2. водонагреватель в туалете

На 1п автоматах -
1.плита
2.освещение
3.освещение

Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 08:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
7 Так где написано, что должно 6мм


7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4??

И еще вопрос:
Может распеределить все на два узо?
на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку
на втором - все розетки комнат

Плюс на дифах -
1.кондиционер + розетка балкона
2. водонагреватель в туалете

На 1п автоматах -
1.плита
2.освещение
3.освещение

Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью?

На 4мм менять не нужно, больше еще лучше.
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...


Розетки заказчик сам распределил.
Этаж один- это двухкомнатная квартира.
Предлагали установть дифы на все- сказал дорого!
Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было.
вот и вопрос как распределить группы на узо.
Схему которую я предлагаю прилагаю.
Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против.
Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа.
Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение...


Розетки заказчик сам распределил.
Этаж один- это двухкомнатная квартира.
Предлагали установть дифы на все- сказал дорого!
Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было.
вот и вопрос как распределить группы на узо.
Схему которую я предлагаю прилагаю.
Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации

В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка с УЗО
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить.

Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!!

Видео будет в курсе. Увидят только те, кто проходит курс обучения...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика