Автор: | Молот [ 08 фев 2018, 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | Схема квартирного щитка с УЗО |
1.Посмотрите схему, все ли верно? Тут и дифы и УЗО. 2. Можно что-то упростить? 3. Нормально, что духовка без дифа и Узо? |
Автор: | k-igor [ 08 фев 2018, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
Молот писал(а): 1.Посмотрите схему, все ли верно? Тут и дифы и УЗО. 2. Можно что-то упростить? 3. Нормально, что духовка без дифа и Узо? Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься... 1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе. 2 На вводе поставьте выключатель нагрузки. 3 На духовой шкаф - диф(УЗО). 4 Количество розеточных групп кухни можно сократить. 5 Количество розеточных групп комнат можно сократить. 6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы? 7 Почему сечение 6 для ДСУП? |
Автор: | Молот [ 08 фев 2018, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
k-igor писал(а): Давно хочу записать видео по поводу квартирного щитка. На ютубе такого насмотришься... 1 Кс для квартир не применяют. Есть удельная мощность 10кВт - это и будет расчетная нагрузка одной квартиры. Также смотрите СП по поводу выбора защитных аппаратов на вводе. 2 На вводе поставьте выключатель нагрузки. 3 На духовой шкаф - диф(УЗО). 4 Количество розеточных групп кухни можно сократить. 5 Количество розеточных групп комнат можно сократить. 6 Зачем ДСУП в туалете? Есть нормы? 7 Почему сечение 6 для ДСУП? 2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас. 6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям? 7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6. Верно? |
Автор: | k-igor [ 08 фев 2018, 21:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
Молот писал(а): 2. Можно оставить автомат 50а на вводе? Во временном щитке в квартире стоит именно 50а сейчас. 6. В туалете будет стоять водонагреватель, думаю в этом случае туалет необходимо приравнять ко влажным помещениям? 7. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Вроде как получается от розеток и ванной до КУП 4 квадрата, а от КУП до щитка нужно вести большим сечением, получается 6. Верно? 2 -Оставляйте. 6 - Не думаю. Откуда там влага будет? 7 Так где написано, что должно 6мм2? |
Автор: | Молот [ 08 фев 2018, 22:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
k-igor писал(а): 7 Так где написано, что должно 6мм 7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4?? И еще вопрос: Может распеределить все на два узо? на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку на втором - все розетки комнат Плюс на дифах - 1.кондиционер + розетка балкона 2. водонагреватель в туалете На 1п автоматах - 1.плита 2.освещение 3.освещение Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью? |
Автор: | k-igor [ 09 фев 2018, 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
Молот писал(а): k-igor писал(а): 7 Так где написано, что должно 6мм 7. В квартире просто уже проложен до КУПа ванной ПВ3 1х6, это плохо,нужно заменить на 1х4?? И еще вопрос: Может распеределить все на два узо? на первом- все розетки кухни+коридор, включая духовку на втором - все розетки комнат Плюс на дифах - 1.кондиционер + розетка балкона 2. водонагреватель в туалете На 1п автоматах - 1.плита 2.освещение 3.освещение Так возможно? Или это ухудшает ситуацию с безопасностью? На 4мм менять не нужно, больше еще лучше. По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против. Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа. Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение... |
Автор: | Молот [ 09 фев 2018, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
k-igor писал(а): По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против. Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа. Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение... Розетки заказчик сам распределил. Этаж один- это двухкомнатная квартира. Предлагали установть дифы на все- сказал дорого! Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было. вот и вопрос как распределить группы на узо. Схему которую я предлагаю прилагаю. Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации |
Автор: | k-igor [ 09 фев 2018, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
Молот писал(а): k-igor писал(а): По поводу распределения вы сами решаете, не обязательно уменьшать количество групп, если заказчик не против. Я планировки не вижу, но как понял у вас 2 этажа. Например, все розетки комнат 1-го этажа - одна группа, все розетки комнат 2-го этажа - вторая группа. На кухню кроме эл.плиты, духового шкафа - 1-2 группы. + кондиционер, водонагреватель, освещение... Розетки заказчик сам распределил. Этаж один- это двухкомнатная квартира. Предлагали установть дифы на все- сказал дорого! Надо поставить узо и обычные автоматы чтоб было. вот и вопрос как распределить группы на узо. Схему которую я предлагаю прилагаю. Прошу прокомментировать, все ли в порядке в плане безопасности и удобства эксплуатации В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить. |
Автор: | Молот [ 09 фев 2018, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
k-igor писал(а): В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить. Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!! |
Автор: | k-igor [ 09 фев 2018, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема квартирного щитка с УЗО |
Молот писал(а): k-igor писал(а): В целом нормально. Только как я уже писал, количество групп на кухне и комнатах можно сократить. Спасибо. Ждем видео по квартирам. Реально было бы полезно!!!! Видео будет в курсе. Увидят только те, кто проходит курс обучения... |