Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подскажите господа)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5234
Страница 1 из 1

Автор:  dv_hellstaff [ 08 фев 2018, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите господа)

Добрый день. Подскажите по такому вот вопросу. Есть схема принципиальная электрическая ВРУ. Запитывается ВРУ с двух вводов, на первый ввод стоит автомат 100А, на второй 160А, а на АВР 25А номинал автомата, так же быть не должно если не ошибаюсь. Если не затруднит можно с объяснением какой автомат там должен стоять.

Автор:  k-igor [ 08 фев 2018, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите господа)

dv_hellstaff писал(а):
Добрый день. Подскажите по такому вот вопросу. Есть схема принципиальная электрическая ВРУ. Запитывается ВРУ с двух вводов, на первый ввод стоит автомат 100А, на второй 160А, а на АВР 25А номинал автомата, так же быть не должно если не ошибаюсь. Если не затруднит можно с объяснением какой автомат там должен стоять.

Неплохо было бы увидеть схему вашего щита. Возможно все нормально.
АВР по всей видимости сделан только для панели ППУ.
Автоматы выбираются по расчетным токам. Если расчетный ток шкафа АВР менее 25А, то так и должно быть.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/