Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 14:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день уважаемые форумчане.
Увидел это видео и загорелся желанием сделать также у себя в гараже.
https://www.youtube.com/watch?v=wxVdUbQSrnw
На видео 1 блок пускателей, у меня 2.
Набросали предварительную схему.
Проводку в гараже проложил, колодки реле РЭК 78/4 3шт., реле времени установил на дин рейку и соединил проводами по схеме.
Но дали команду отбой нашли ошибку в схеме и молчок уже пару дней.
Сам не электрик, подключить по схеме смогу.
Прошу Вашей помощи.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Для чего у вас реле времени (1с и 30с )?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Реле времени нужно на замыкание при включение задержка доли секунды.
Реле времени нужно в любом случае, без него не будет успевать самоподхват.
Контактор стоит так как много светильников.
Это написал мне автор видео.
У меня контактора нет, стоят светодиодные светильники 6х18 вт.
Из 5 реле схема собрана из 3.
На видео 2 ворот.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По схеме набросал от себя.
Пересмотрел электрик и сказал что есть ошибка надо обдумать но пока сидим в тупике.
Увы хорошие спецы на заработках по всему миру.
Автор видео пока не имеет свободного времени начертить схему.
А желание собрать горит.
Сам тоже временами выезжаю за бугор.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Золтан писал(а):
Реле времени нужно на замыкание при включение задержка доли секунды.
Реле времени нужно в любом случае, без него не будет успевать самоподхват.
Контактор стоит так как много светильников.
Это написал мне автор видео.
У меня контактора нет, стоят светодиодные светильники 6х18 вт.
Из 5 реле схема собрана из 3.
На видео 2 ворот.

Я так и понял, что реле на время переключения концевика.
Сегодня подумаю над вашей задачей, может видео запишу... Значение 30с меня смутило...
Было бы неплохо, чтобы вы описали алгоритм работы освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день Игорь.
Уточню алгоритм:
Свет на улице включается от:
– сигнала открытия ворот от (концевого выключателя нормально открытый контакт),

Свет на улице выключается от:
– сигнала закрытия ворот (нажимается концевой при закрытии, нормально закрытый контакт),

Свет в гараже включается от:
– сигнала открытия ворот от (концевого выключателя нормально открытый контакт)
– от кнопок Пуск1 и Пуск2, расположенных в разных углах гаража.

Свет в гараже выключается от:
– сигнала закрытия ворот (нажимается концевой при закрытии, нормально закрытый контакт),
– кнопок Стоп1 и Стоп2, расположенных в разных углах гаража.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Золтан писал(а):
Добрый день Игорь.
Уточню алгоритм:
Свет на улице включается от:
– сигнала открытия ворот от (концевого выключателя нормально открытый контакт),

Свет на улице выключается от:
– сигнала закрытия ворот (нажимается концевой при закрытии, нормально закрытый контакт),

Свет в гараже включается от:
– сигнала открытия ворот от (концевого выключателя нормально открытый контакт)
– от кнопок Пуск1 и Пуск2, расположенных в разных углах гаража.

Свет в гараже выключается от:
– сигнала закрытия ворот (нажимается концевой при закрытии, нормально закрытый контакт),
– кнопок Стоп1 и Стоп2, расположенных в разных углах гаража.

Люблю такие задачи. На досуге сегодня буду думать, нарисовал уже себе в автокаде))
Если гараж открыт, то по данной схеме вы свет никогда не выключите в гараже и на улице. Так должно быть?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, вы правы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Чем вас эта схема не устраивает?
Реализует ваш алгоритм и проще.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, схема без реле времени работать будет? У меня реле малогабаритные iEK РЭК 78/4.
Можете добавить реле времени в схему для надёжности?
На выходные постараюсь вырваться домой поработать с проводкой.
За ранее благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме