Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Золтан писал(а):
Игорь, схема без реле времени работать будет? У меня реле малогабаритные iEK РЭК 78/4. Можете добавить реле времени в схему для надёжности? На выходные постараюсь вырваться домой поработать с проводкой. За ранее благодарю.
Я не понимаю, для чего там реле времени... Все должно работать. Единственное, что может возникнуть - это моргнет свет при срабатывании концевика. А может и не моргнет, надо проверять. Завтра постараюсь записать видео и пояснить, как все работает, думаю, вы и сами все понимаете. Не успеваю...работы много... Не стоит усложнять задачу, если она решается проще)) Жаль нету релюшек, так бы собрал схему...
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Автор видео и мой знакомый электрик утверждают что реле времени нужно на замыкание при включение задержка доли секунды. Реле времени нужно в любом случае, без него не будет успевать самоподхват. Жаль что у знакомого проблемы со здоровьем, человек в годах. Я передаю только их слова
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сам горю желанием собрать и испытать схему. Но увы расстояние до дома+граница, да и здесь работы хватает. Надеюсь ударят морозы и можно чухнуть домой на недельку, вторую. Но пока только мечтаем.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Золтан писал(а):
Автор видео и мой знакомый электрик утверждают что реле времени нужно на замыкание при включение задержка доли секунды. Реле времени нужно в любом случае, без него не будет успевать самоподхват. Жаль что у знакомого проблемы со здоровьем, человек в годах. Я передаю только их слова
В схеме 2 реле. 1-е реле работает аналогично любому контактору. 2-е реле вообще не использует вспомогательный контакт и включится в любом случае, когда концевик перейдет в открытое состояние.
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В схеме 2 реле. 1-е реле работает аналогично любому контактору. 2-е реле вообще не использует вспомогательный контакт и включится в любом случае, когда концевик перейдет в открытое состояние.
Игорь, я не спец в электрике, может вы правы и не надо, но для надёжности хочется подключить реле времени.
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, Основа работы реле времени, задержка на срабатывание. Принцип построен на том, какое событие происходит раньше, либо открытие ворот, тогда свет не гаснет при закрытии, только с кнопки “Стоп”, либо нажатие кнопки “Пуск”, тогда свет выключится при закрытии ворот.
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 20:01 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо за видео. По возможности испытаю схему. Как мне объяснил КИП-оец, реле времени здесь нужно для выдержки переключения концевика, чтоб свет не моргал. У меня такое было на старом совдеповском компрессоре. От дребезжания компрессора, электроконтактный манометр (ЭКМ — 1У) стрелка шевелилась прерывая контакт и пускатель включался/выключался пока не набралось нужное давление. Для исключения этого неприятного момента, иногда до 1 минуты он поставил реле времени.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Золтан писал(а):
Игорь, спасибо за видео. По возможности испытаю схему. Как мне объяснил КИП-оец, реле времени здесь нужно для выдержки переключения концевика, чтоб свет не моргал. У меня такое было на старом совдеповском компрессоре. От дребезжания компрессора, электроконтактный манометр (ЭКМ — 1У) стрелка шевелилась прерывая контакт и пускатель включался/выключался пока не набралось нужное давление. Для исключения этого неприятного момента, иногда до 1 минуты он поставил реле времени.
Как долго переключается концевой выключатель из закрытого состояния в открытое? Моргать свет может только в момент открытия/закрытия ворот. Я бы собрал схему и проверил, насколько вам будет это критично, может вы даже не заметите этого...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения