Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электроснабжение двух зданий
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5124
Страница 1 из 1

Автор:  Елена24 [ 20 ноя 2017, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение двух зданий

Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2017, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Елена24 писал(а):
Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))

Каждое здание, как правило подключают своими кабелями от ТП. Т.е. 2 кабеля на первое здание и 2 кабеля на второе здание.
ДГУ должен работать на 2 здания?

Автор:  Елена24 [ 20 ноя 2017, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

ДГУ должна обеспечить энергией на два здания

Автор:  Елена24 [ 20 ноя 2017, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2017, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Елена24 писал(а):
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?

Вы посчитайте, какая у вас кабельная линия получится для 700кВт и для 500-200... Там у вас по 3-4 кабеля нужно будет в параллель класть.
Нужно смотреть по генплану взаимное расположение объектов.
Ваша вариант, думаю, тоже возможен.

Автор:  Елена24 [ 20 ноя 2017, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2017, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Елена24 писал(а):
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...

Сечение разное будет, при условии, что на каждую линию будет свой защитный аппарат.
Другое дело, если в вашей ТП нет свободных 4-х отходящих фидеров.

Автор:  Елена24 [ 20 ноя 2017, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2017, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Елена24 писал(а):
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?

Я бы не делал.
Сделайте полноценную схему электроснабжения с указанием кабелей, длины, мощности, защитных аппаратов, а я потом для наглядности запишу видео со всеми комментариями.
Где у вас будет выполнен переход с одного сечения на другое? В отдельном шкафу? Вы же учтите, что у вас не один кабель будет, а 3-4 параллельно.

Автор:  Елена24 [ 21 ноя 2017, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение двух зданий

Спасибо Вам за диалог!
Я прекрасно понимаю, что электроснабжение двух зданий отдельными кабельными нитками наиболее надежный вариант. Я все-таки попробую заказчика в этом убедить. Если же однозначно будет принято питание по цепочке, обязательно напишу Вам все данные. Спасибо!)))