Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))

Каждое здание, как правило подключают своими кабелями от ТП. Т.е. 2 кабеля на первое здание и 2 кабеля на второе здание.
ДГУ должен работать на 2 здания?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ДГУ должна обеспечить энергией на два здания


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?

Вы посчитайте, какая у вас кабельная линия получится для 700кВт и для 500-200... Там у вас по 3-4 кабеля нужно будет в параллель класть.
Нужно смотреть по генплану взаимное расположение объектов.
Ваша вариант, думаю, тоже возможен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...

Сечение разное будет, при условии, что на каждую линию будет свой защитный аппарат.
Другое дело, если в вашей ТП нет свободных 4-х отходящих фидеров.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?

Я бы не делал.
Сделайте полноценную схему электроснабжения с указанием кабелей, длины, мощности, защитных аппаратов, а я потом для наглядности запишу видео со всеми комментариями.
Где у вас будет выполнен переход с одного сечения на другое? В отдельном шкафу? Вы же учтите, что у вас не один кабель будет, а 3-4 параллельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо Вам за диалог!
Я прекрасно понимаю, что электроснабжение двух зданий отдельными кабельными нитками наиболее надежный вариант. Я все-таки попробую заказчика в этом убедить. Если же однозначно будет принято питание по цепочке, обязательно напишу Вам все данные. Спасибо!)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика