Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Здравствуйте!
Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов).
Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было?
Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))

Каждое здание, как правило подключают своими кабелями от ТП. Т.е. 2 кабеля на первое здание и 2 кабеля на второе здание.
ДГУ должен работать на 2 здания?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ДГУ должна обеспечить энергией на два здания


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 10:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?

Вы посчитайте, какая у вас кабельная линия получится для 700кВт и для 500-200... Там у вас по 3-4 кабеля нужно будет в параллель класть.
Нужно смотреть по генплану взаимное расположение объектов.
Ваша вариант, думаю, тоже возможен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и
от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м.
Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...

Сечение разное будет, при условии, что на каждую линию будет свой защитный аппарат.
Другое дело, если в вашей ТП нет свободных 4-х отходящих фидеров.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Елена24 писал(а):
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?

Я бы не делал.
Сделайте полноценную схему электроснабжения с указанием кабелей, длины, мощности, защитных аппаратов, а я потом для наглядности запишу видео со всеми комментариями.
Где у вас будет выполнен переход с одного сечения на другое? В отдельном шкафу? Вы же учтите, что у вас не один кабель будет, а 3-4 параллельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо Вам за диалог!
Я прекрасно понимаю, что электроснабжение двух зданий отдельными кабельными нитками наиболее надежный вариант. Я все-таки попробую заказчика в этом убедить. Если же однозначно будет принято питание по цепочке, обязательно напишу Вам все данные. Спасибо!)))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика