Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов). Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было? Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 08:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Елена24 писал(а):
Здравствуйте! Есть два административных здания. Здание №1 (200кВт) расположено рядом с ТП. Здание №2(500кВт) находится дальше от здания №1 на расстоянии 80м и в нем устанавливается ДГУ. Оба здания относятся ко 2 категории надежности электроснабжения( есть потребители 1 категории). По техусловиям выделено 2 ячейки с РУ-0,4кВ с разных секций шин(разных трансов). Вопрос: Как наиболее правильно запитать эти два здания, с учетом, что есть потребители 1 категории в двух зданиях? Какая схема будет? Какое НАДЕЖНОЕ АВР выбрать, чтобы встречки не было? Я попыталась изобразить, жду критики...) и помощи)))
Каждое здание, как правило подключают своими кабелями от ТП. Т.е. 2 кабеля на первое здание и 2 кабеля на второе здание. ДГУ должен работать на 2 здания?
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:56
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 11:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Елена24 писал(а):
Вы пишите, что на каждое здание свои кабеля от ТП, но собственник один. На ТП выделяют две ячейки... В таком случае сечение кабелей должно быть одинаковое (напомню одно здание Рр=200кВт, а другое Р=500кВт)... длина увеличивается. Целесообразно ли это?
Вы посчитайте, какая у вас кабельная линия получится для 700кВт и для 500-200... Там у вас по 3-4 кабеля нужно будет в параллель класть. Нужно смотреть по генплану взаимное расположение объектов. Ваша вариант, думаю, тоже возможен.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 11:59
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м. Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 12:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Елена24 писал(а):
Например:от ТП до здания№1 - 4 нитки АВБбШв 4х150мм примерно 15м и от здания 1 до здания 2 - 2 нитки АВБбШв 4х15 примерно 80м. Если же к каждому зданию от ТП, то нужно чтобы сечение кабельных ниток было одинаковое, а это излишний расход кабеля по-моему...
Сечение разное будет, при условии, что на каждую линию будет свой защитный аппарат. Другое дело, если в вашей ТП нет свободных 4-х отходящих фидеров.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 20 ноя 2017, 13:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Елена24 писал(а):
Ну, так все-таки электроснабжение по цепочки?
Я бы не делал. Сделайте полноценную схему электроснабжения с указанием кабелей, длины, мощности, защитных аппаратов, а я потом для наглядности запишу видео со всеми комментариями. Где у вас будет выполнен переход с одного сечения на другое? В отдельном шкафу? Вы же учтите, что у вас не один кабель будет, а 3-4 параллельно.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение двух зданий
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:25
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 13:50 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо Вам за диалог! Я прекрасно понимаю, что электроснабжение двух зданий отдельными кабельными нитками наиболее надежный вариант. Я все-таки попробую заказчика в этом убедить. Если же однозначно будет принято питание по цепочке, обязательно напишу Вам все данные. Спасибо!)))