Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электрическая схема для обеспеченного заказчика
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=5116
Страница 1 из 1

Автор:  Natalya [ 17 ноя 2017, 03:57 ]
Заголовок сообщения:  Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.

Автор:  Natalya [ 17 ноя 2017, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Natalya писал(а):
Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть

Поместите в архив "rar".

Автор:  Natalya [ 17 ноя 2017, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!

Автор:  Natalya [ 17 ноя 2017, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

k-igor писал(а):
Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.



Из Вашей статьи следует: если есть 2 ввода под напряжением, то схемы должны быть секционированными и под нагрузкой.

для РФ: НТП ЭПП-94 «2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано».
если кабель находится в земле (без тока), то его срок эксплуатации уменьшается, поскольку в рабочем режиме по нему проходит ток и нагревает кабель, тем самым не дает изоляции отсыреть. - так и буду обосновывать, чтоб убрать 3 ввод резерва... он как бы ни к чему!!!!
А Вам спасибо за помощь!

Автор:  k-igor [ 17 ноя 2017, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика

Natalya писал(а):
Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!

Я не понял зачем вам там резервный ввод?
Зачем показывали связь от АВР на ЩР прачечной? Он вас там без привода нарисован.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/