 Заголовок сообщения: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 06:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Natalya (17 ноя 2017, 06:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть

Поместите в архив "rar".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.



Из Вашей статьи следует: если есть 2 ввода под напряжением, то схемы должны быть секционированными и под нагрузкой.

для РФ: НТП ЭПП-94 «2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано».
если кабель находится в земле (без тока), то его срок эксплуатации уменьшается, поскольку в рабочем режиме по нему проходит ток и нагревает кабель, тем самым не дает изоляции отсыреть. - так и буду обосновывать, чтоб убрать 3 ввод резерва... он как бы ни к чему!!!!
А Вам спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!

Я не понял зачем вам там резервный ввод?
Зачем показывали связь от АВР на ЩР прачечной? Он вас там без привода нарисован.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика