Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 06:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Natalya (17 ноя 2017, 06:57)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Схему сообразили! и алгоритм записали... только как сюда вставитть

Поместите в архив "rar".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Natalya писал(а):
Всем добрый день!
Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна

Исходные данные:
Богатый заказчик
Проект гостиницы
Желания:
2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек
1 ввод резервный
1 ввод от дизель-генератора

все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!

неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!

Может кто-нибудь сталкивался???
Подкиньте идею!!! Спасибо!!!

Ничего сложного :)
На эту тему у меня имеются статьи:
Про схемы АВР, про ошибки
Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения
Лучше использовать 2 ввода для работы, т.е. разбить всю нагрузку на две секции.



Из Вашей статьи следует: если есть 2 ввода под напряжением, то схемы должны быть секционированными и под нагрузкой.

для РФ: НТП ЭПП-94 «2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано».
если кабель находится в земле (без тока), то его срок эксплуатации уменьшается, поскольку в рабочем режиме по нему проходит ток и нагревает кабель, тем самым не дает изоляции отсыреть. - так и буду обосновывать, чтоб убрать 3 ввод резерва... он как бы ни к чему!!!!
А Вам спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Natalya писал(а):
Схема в архиве в dwg. если можно добавляйте комментарии! Спасибо!

Я не понял зачем вам там резервный ввод?
Зачем показывали связь от АВР на ЩР прачечной? Он вас там без привода нарисован.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика