здраствуйте я только от учился на электрика схемы читаю норм но сейчас работаю электромонтажником и у нас есть электромонтажный план но там есть аварийное освещение этажных клеток а схемы нет мне сказали собрать . при пропадании фаз но при этом энергии не будет что делать и что установить пока не могу понять помогите

Автор:  k-igor [ 05 окт 2017, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВР освещения в подъезде

alex1234 писал(а):
здраствуйте я только от учился на электрика схемы читаю норм но сейчас работаю электромонтажником и у нас есть электромонтажный план но там есть аварийное освещение этажных клеток а схемы нет мне сказали собрать . при пропадании фаз но при этом энергии не будет что делать и что установить пока не могу понять помогите

Проектирование простейшего блока автоматического ввода резерва

Автор:  Сергей [ 06 окт 2017, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: АВР освещения в подъезде

Электроснабжение аварийного освещения должно осуществляться от источника питания не связанного с источником питания рабочего освещения. Для включения аварийного освещения в автоматическом режиме (если необходимо), можете установить реле контроля напряжения на шинах рабочего освещения, при исчезновении напряжения на шинах рабочего освещения включается пускатель в линии аварийного освещения (схемка простейшая). А без пускателей аварийное освещение можно вывести на отдельные светильники через свои выключатели.
Теперь перейдем к эвакуационному освещению, что наиболее вероятно для этажных клеток - являющихся путями эвакуации. Можно установить светильники со встроенными АКБ. При отключении электроэнергии светильники автоматически переключаются на АКБ.