Автор:  3-EFFECT [ 31 июл 2017, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение электрического котла 4 кВт

Ничем не руководствовался) В этом помещении есть пластина заземления, и не составляло труда поднять с нее 1 м кабеля) С ГЗШ шины идет на эту пластину проводник PE 1х4 .

Автор:  k-igor [ 01 авг 2017, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение электрического котла 4 кВт

3-EFFECT писал(а):
Ничем не руководствовался) В этом помещении есть пластина заземления, и не составляло труда поднять с нее 1 м кабеля) С ГЗШ шины идет на эту пластину проводник PE 1х4 .

Питающий кабель на котел сколько имеет жил? 2?

Автор:  3-EFFECT [ 01 авг 2017, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение электрического котла 4 кВт

Нет, 3) На корпус котла посажено 2 PE-проводника)

Автор:  dcent25 [ 04 авг 2017, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение электрического котла 4 кВт

3-EFFECT писал(а):
Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ?

Изображение
Посмотрите сечение для Вашей мощности !!!!