Автор: | 3-EFFECT [ 31 июл 2017, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение электрического котла 4 кВт |
Ничем не руководствовался) В этом помещении есть пластина заземления, и не составляло труда поднять с нее 1 м кабеля) С ГЗШ шины идет на эту пластину проводник PE 1х4 . |
Автор: | k-igor [ 01 авг 2017, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение электрического котла 4 кВт |
3-EFFECT писал(а): Ничем не руководствовался) В этом помещении есть пластина заземления, и не составляло труда поднять с нее 1 м кабеля) С ГЗШ шины идет на эту пластину проводник PE 1х4 . Питающий кабель на котел сколько имеет жил? 2? |
Автор: | 3-EFFECT [ 01 авг 2017, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение электрического котла 4 кВт |
Нет, 3) На корпус котла посажено 2 PE-проводника) |
Автор: | dcent25 [ 04 авг 2017, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение электрического котла 4 кВт |
3-EFFECT писал(а): Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ? Посмотрите сечение для Вашей мощности !!!! |