 Заголовок сообщения: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться с вопросом. Правильно ли я понимаю, что для подключения электрического котла отопления, нужно питающий провод завести на клеммы А и N, и только потом с N и А1 вести на тен ? Схема прилагается. Котел ЭПО-4, тен на 220 В. Что за буквенное обозначение такое А ? Фаза ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Помогите разобраться с вопросом. Правильно ли я понимаю, что для подключения электрического котла отопления, нужно питающий провод завести на клеммы А и N, и только потом с N и А1 вести на тен ? Схема прилагается. Котел ЭПО-4, тен на 220 В. Что за буквенное обозначение такое А ? Фаза ?

Все правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ага, так то оно так, но мне показалось странным надежность клеммника, и кабеля, подсоединенного в нем, и я подключил тен пока напрямую с автомата. Сечение кабеля, которым выполнено соединение на клеммниках - 1.5 кв.мм, такого же не должно быть, для тена на 4 кВт ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно собрать при помощи контактора же ? Установить его в боксе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 15:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Можно собрать при помощи контактора же ? Установить его в боксе.

Можно и контактор поставить для управления.
4кВт это 18,2А - кабель нужен 3х2,5 или даже 3х4.
Автомат у вас на 20А или 25А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С автоматом, и кабелем все в порядке, кабель 3Х4, автомат 25А. Сомнительно подключение через эти клеммы... Почему то кабель 3Х1.5 взят для соединения силовой цепи с выхода клемм. Он перегорит же весь на хрен... Не выдержит эти 4 кВт...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 05:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
С автоматом, и кабелем все в порядке, кабель 3Х4, автомат 25А. Сомнительно подключение через эти клеммы... Почему то кабель 3Х1.5 взят для соединения силовой цепи с выхода клемм. Он перегорит же весь на хрен... Не выдержит эти 4 кВт...

Здесь особо тревогу бить не нужно, т.к. одножильные провода (не в составе кабеля) держат больший ток.
По ПУЭ 1.5мм -23А, по ГОСТ31996-2012 - 22А.
Можно было и 2,5мм сделать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
3-EFFECT писал(а):
Почему то кабель 3Х1.5 взят для соединения силовой цепи с выхода клемм. Он перегорит же весь на хрен... Не выдержит эти 4 кВт...

Прочитайте внимательно паспорт своего котла и пригласите специалиста для его установки и наладки......!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электрического котла 4 кВт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ?

Можно поменять, чтобы меньше проблем было при эксплуатации)
Чем руководствовались, когда вели отдельно заземляющий проводник?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика