Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться с вопросом. Правильно ли я понимаю, что для подключения электрического котла отопления, нужно питающий провод завести на клеммы А и N, и только потом с N и А1 вести на тен ? Схема прилагается. Котел ЭПО-4, тен на 220 В. Что за буквенное обозначение такое А ? Фаза ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Помогите разобраться с вопросом. Правильно ли я понимаю, что для подключения электрического котла отопления, нужно питающий провод завести на клеммы А и N, и только потом с N и А1 вести на тен ? Схема прилагается. Котел ЭПО-4, тен на 220 В. Что за буквенное обозначение такое А ? Фаза ?
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ага, так то оно так, но мне показалось странным надежность клеммника, и кабеля, подсоединенного в нем, и я подключил тен пока напрямую с автомата. Сечение кабеля, которым выполнено соединение на клеммниках - 1.5 кв.мм, такого же не должно быть, для тена на 4 кВт ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
С автоматом, и кабелем все в порядке, кабель 3Х4, автомат 25А. Сомнительно подключение через эти клеммы... Почему то кабель 3Х1.5 взят для соединения силовой цепи с выхода клемм. Он перегорит же весь на хрен... Не выдержит эти 4 кВт...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
С автоматом, и кабелем все в порядке, кабель 3Х4, автомат 25А. Сомнительно подключение через эти клеммы... Почему то кабель 3Х1.5 взят для соединения силовой цепи с выхода клемм. Он перегорит же весь на хрен... Не выдержит эти 4 кВт...
Здесь особо тревогу бить не нужно, т.к. одножильные провода (не в составе кабеля) держат больший ток. По ПУЭ 1.5мм -23А, по ГОСТ31996-2012 - 22А. Можно было и 2,5мм сделать))
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Все понятно, для надежности лучше поменять этот короткий участок кабеля, который на 1.5 мм.кв, на 2.5 мм, а то хорошо и было бы на 4 мм.кв ? Поменять кабель, и опрессовать одни концы - НШВИ, и другие концы - своими спец. разъемами, которыми заходит в эту черную штуковину ?
Можно поменять, чтобы меньше проблем было при эксплуатации) Чем руководствовались, когда вели отдельно заземляющий проводник?