Автор:  3-EFFECT [ 14 июл 2017, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите с подключением светильника с БАП

Может кто знает, подскажите пожалуйста с подключением обычного светодиодного светильника с ЭПРА или то ли с ЭмПРА, сам не знаю. Надо соединить его с блоком аварийного питания, смотрел много схему, пробовал, но что то не вышло. При попадании напряжения в сети, этот светильник должен гореть от аккумулятора. Не могли бы начертить наглядную, более восприимчивую схему для понимания ? БАП 58-0,1 в инструкции написано, что для люминесцентных ламп, или это не должно влиять ?

Автор:  k-igor [ 14 июл 2017, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

3-EFFECT писал(а):
Может кто знает, подскажите пожалуйста с подключением обычного светодиодного светильника с ЭПРА или то ли с ЭмПРА, сам не знаю. Надо соединить его с блоком аварийного питания, смотрел много схему, пробовал, но что то не вышло. При попадании напряжения в сети, этот светильник должен гореть от аккумулятора. Не могли бы начертить наглядную, более восприимчивую схему для понимания ? БАП 58-0,1 в инструкции написано, что для люминесцентных ламп, или это не должно влиять ?

Точно он подходит? Проверьте напряжение на выходе БАПа (5-7 и 6-7).
Схема подключения БАП 58-0,1:

Автор:  k-igor [ 14 июл 2017, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

Я думаю вам нужен БАП200.

Автор:  3-EFFECT [ 14 июл 2017, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

Только мне нужна схема подключения с ЭПРА ?

Автор:  k-igor [ 14 июл 2017, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

Схема подключения БАП58 с ЭПРА

Автор:  3-EFFECT [ 14 июл 2017, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

Да, эти рисунки в инструкции есть, пытался подключить на постоянный режим с ЭПРА, для однолампового светильника, и не вышло. Какие различия Между ЭмПРА и ЭПРА, какой из этих в моем случае ? С каких контактов подключается лампа ?
1) С БАПа - 5, с ЭПРА - 3, и 1 из контактов светодиода соединяются вместе ?
2) С БАПа - 6,7; с ЭПРА - 4, и другой контакт светодиода вместе ?
Одна лампу видимо я запартачил, моргает быстро, есть-нет, есть-нет.

Автор:  k-igor [ 14 июл 2017, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением светильника с БАП

3-EFFECT писал(а):
Да, эти рисунки в инструкции есть, пытался подключить на постоянный режим с ЭПРА, для однолампового светильника, и не вышло. Какие различия Между ЭмПРА и ЭПРА, какой из этих в моем случае ? С каких контактов подключается лампа ?
1) С БАПа - 5, с ЭПРА - 3, и 1 из контактов светодиода соединяются вместе ?
2) С БАПа - 6,7; с ЭПРА - 4, и другой контакт светодиода вместе ?
Одна лампу видимо я запартачил, моргает быстро, есть-нет, есть-нет.

ЭПРА - электронное ПРА.
ЭмПРА - электромагнитое ПРА.
Они у люминесцентных светильниках, у светодиодных светильниках - драйвер.
Замерьте напряжение на выходах БАП и у светильника - они должны совпадать.