Автор:  3-EFFECT [ 12 июл 2017, 05:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением резервного источника питания

Правильное подключается выходит сл. образом ?
Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?

Автор:  k-igor [ 12 июл 2017, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением резервного источника питания

3-EFFECT писал(а):
Правильное подключается выходит сл. образом ?
Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?

Если я правильно понял, то да)) Фазу и ноль от сети и генератора пропускаете через рубильник.
Если получится сегодня видео запишу на эту тему.

Автор:  3-EFFECT [ 12 июл 2017, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением резервного источника питания

Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.

Автор:  k-igor [ 12 июл 2017, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением резервного источника питания

3-EFFECT писал(а):
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.

По разъему не скажу.... явно фаза и ноль по центру.
Через рубильник нужно пропустить фазу и ноль (где то даже читал такое требование или рекомендацию). Заземление взять с шины PE, разделение выполнить до счетчика.

Автор:  k-igor [ 12 июл 2017, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите с подключением резервного источника питания

Согласно ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех):
Цитата:
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С).