Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подскажите с подключением резервного источника питания http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4931 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | 3-EFFECT [ 12 июл 2017, 05:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
Правильное подключается выходит сл. образом ? Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ? |
Автор: | k-igor [ 12 июл 2017, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
3-EFFECT писал(а): Правильное подключается выходит сл. образом ? Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ? Если я правильно понял, то да)) Фазу и ноль от сети и генератора пропускаете через рубильник. Если получится сегодня видео запишу на эту тему. |
Автор: | 3-EFFECT [ 12 июл 2017, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет. |
Автор: | k-igor [ 12 июл 2017, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
3-EFFECT писал(а): Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет. По разъему не скажу.... явно фаза и ноль по центру. Через рубильник нужно пропустить фазу и ноль (где то даже читал такое требование или рекомендацию). Заземление взять с шины PE, разделение выполнить до счетчика. |
Автор: | k-igor [ 12 июл 2017, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех): Цитата: В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С). |
Автор: | 3-EFFECT [ 12 июл 2017, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с подключением резервного источника питания |
Спасибо большое, за снятое видео ! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |