Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
Добавлено: 12 июл 2017, 05:01
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Правильное подключается выходит сл. образом ? Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
Добавлено: 12 июл 2017, 08:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Правильное подключается выходит сл. образом ? Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?
Если я правильно понял, то да)) Фазу и ноль от сети и генератора пропускаете через рубильник. Если получится сегодня видео запишу на эту тему.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
Добавлено: 12 июл 2017, 11:20
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
Добавлено: 12 июл 2017, 11:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.
По разъему не скажу.... явно фаза и ноль по центру. Через рубильник нужно пропустить фазу и ноль (где то даже читал такое требование или рекомендацию). Заземление взять с шины PE, разделение выполнить до счетчика.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
Добавлено: 12 июл 2017, 11:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех):
Цитата:
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С).
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения