Правильное подключается выходит сл. образом ?
Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Правильное подключается выходит сл. образом ?
Ноль от генератора и ноль от сети также креплю на один из полюсов перекидного рубильника, с выхода беру внутрь здания, то есть соединяется так же, как и фаза. А контакт заземления, который с вилки генератора, сажаю на шину PE, которая в щите с рубильником ?

Если я правильно понял, то да)) Фазу и ноль от сети и генератора пропускаете через рубильник.
Если получится сегодня видео запишу на эту тему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Разъем для подключения вот такой, маркировки на ней не нашел, куда фазу, ноль, землю подключать. По предположениям слева допустим - фаза, справа - ноль, снизу, который больше контактом - земля ? Еще есть какой то маленький контакт, он для чего ? То есть чтоб было безопаснее, надо и фазу от сети и от генератора, и ноли от сети и от генератора пропустить через перекидной рубильник ? А заземление для генератора взять от РЕ шины, которая находиться в щите с рубильником ? Если смотреть по схеме, нарисованной в щите, то там нули от сети и генератора объединены, но я хочу сделать как лучше, безопаснее, проверки как таковой грамотной здесь не будет.

По разъему не скажу.... явно фаза и ноль по центру.
Через рубильник нужно пропустить фазу и ноль (где то даже читал такое требование или рекомендацию). Заземление взять с шины PE, разделение выполнить до счетчика.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44 (Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех):
Цитата:
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9В, 44.R9С).

phpBB [youtube]


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое, за снятое видео !


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика