 Заголовок сообщения: Подскажите с подключением резервного источника питания
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть постройка ФАП ( Фельдшерско-акушерский пункт). Надо подключить уличный щит, с рубильником, переключающий сеть - генератор. Есть два щита:1) Щит учета, ключей пока не дали, внутренности не смотрел. В проекте указано, что там есть перед счетчиком Диф. автомат, S, 100 мА. Также в проекте указано что с ГЗШ нужно тянуть РЕ-проводники на электроводонагреватель, электрокотел, и ванную, все это я сделаю. Рядом с щитами будет розетка, для подключения электрической станции. Так вот, не удавалось еще подключать такие рубильники, также в щите, где стоит переключающий рубильник, есть 2 медные шины, одна РЕ, другая НОЛЬ, перемычкой не связаны. Подскажите пожалуйста, как быть правильным ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С подключение рубильника здесь меньше всего вопросов))
Главное правильно подключить нулевые и заземляющие проводники.
Нужно видеть схему второго щита.
Учет имеется? Резервный источник питания - генератор? Счетчик будет считать электроэнергию от генератора?))
На мой взгляд не там нужно по схеме ставить перекидной рубильник...
Это ж кто такие проекты рисует? :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
С подключение рубильника здесь меньше всего вопросов))
Главное правильно подключить нулевые и заземляющие проводники.
Нужно видеть схему второго щита.
Учет имеется? Резервный источник питания - генератор? Счетчик будет считать электроэнергию от генератора?))
На мой взгляд не там нужно по схеме ставить перекидной рубильник...
Это ж кто такие проекты рисует? :D

Да, учет имеется. Будут 2 уличных щита:
1) ВРУ, компоновка Вводной диф. автомат перед счетчиком, 100мА, селективный. Думаю там же должно быть правильное разделение PEN проводника на РЕ и N.
2) Щит с этим вот рубильником, и 2 шинами, не связанных между собой.

Мои представления пока таковы. С ВРУ после правильного разделения PEN - проводника, беру фазу, ноль и PE в щит с рубильником. Фазу на рубильник, ноль - на нулевую шину, PE - на PE шину. Потом там будет розетка такая огромная, на 63 А, однофазная, да и вообще, ввод однофазный. В проекте написано, про розетку, типо разъем для подключения электрической станции. Вот правильного подключения с этой розетки я не знаю. Знаю что есть какие то правила подключения нолей сеть-генератор, типо не должны быть объединены...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Рубильник работает следующим образом:
Внизу рубильника, где есть двойные болты, на одну сажаем фазу от сети, на другой, который там же снизу, рядышком, сажаем фазу от генератора, и сверху, на выходе, получаем фазу, зависящую от положения рукоятки рубильника ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 07:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Рубильник работает следующим образом:
Внизу рубильника, где есть двойные болты, на одну сажаем фазу от сети, на другой, который там же снизу, рядышком, сажаем фазу от генератора, и сверху, на выходе, получаем фазу, зависящую от положения рукоятки рубильника ?

Снизу у вас 2 входа по 3 фазы, сверху выход на шины. Мультиметром можете прозвонить и удостовериться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Открыл щит ВРУ, там следующее:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По подключению, значит на одну из полюсов рубильника, снизу, где 2 болтика, подключаю фазу из сети, на другой болтик фазу от генератора, с выхода, сверху, соответственно забираю фазу вовнутрь здания. А как быть с нолем от сети, посажу его сначала на нулевую шину, который в щите с рубильником, после, соединившись там же, беру во внутрь здания ? А как соединить ноль от генератора ? А я могу ноли также соединить через рубильник ? Или это куда не шло ?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
По подключению, значит на одну из полюсов рубильника, снизу, где 2 болтика, подключаю фазу из сети, на другой болтик фазу от генератора, с выхода, сверху, соответственно забираю фазу вовнутрь здания. А как быть с нолем от сети, посажу его сначала на нулевую шину, который в щите с рубильником, после, соединившись там же, беру во внутрь здания ? А как соединить ноль от генератора ? А я могу ноли также соединить через рубильник ? Или это куда не шло ?)

У меня когда-то была тема на блоге: Как подключить генератор к дому?
Вас не смущает, что вы генератор хотите подключить через счетчик? Что у вас выступает резервным источником?
Ноль тоже нужно пропустить через рубильник, заземление взять выше рубильника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Резервный источник - генератор, или что там будет, я не знаю, вообще, написано что разъем для подключения эл. станции. Розетка типо такой, http://www.etm.ru/cat/nn/9473248/. Нет же, не через счетчик будет. С магистрали приходит в ЩИТ ВРУ, там происходит разделение PEN проводника, все проходит через счетчик, потом идет кабель 3х10 С ВРУ до щита с рубильником. Основной источник эл.энергии - энергокомпания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с подключением
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Резервный источник - генератор, или что там будет, я не знаю, вообще, написано что разъем для подключения эл. станции. Розетка типо такой, http://www.etm.ru/cat/nn/9473248/. Нет же, не через счетчик будет. С магистрали приходит в ЩИТ ВРУ, там происходит разделение PEN проводника, все проходит через счетчик, потом идет кабель 3х10 С ВРУ до щита с рубильником. Основной источник эл.энергии - энергокомпания.

Схема подключения будет как в моей статье:
Вводной автомат-счетчик-перекидной рубильник-НАГРУЗКА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика