Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Схема подключения блока охранной сигнализации
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4896
Страница 1 из 1

Автор:  Lazlo [ 15 июн 2017, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Схема подключения блока охранной сигнализации

Можно ли по такой схеме подключить блок охранной сигнализации если здание 3 категории по надежности? (см.Вложение)

Автор:  k-igor [ 16 июн 2017, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подключения блока охранной сигнализации

Lazlo писал(а):
Можно ли по такой схеме подключить блок охранной сигнализации если здание 3 категории по надежности? (см.Вложение)

А зачем усложнять схему?
Левую часть схемы можно исключить, достаточно ИБП. Лучше от ВРУ подключать.

Автор:  Lazlo [ 16 июн 2017, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подключения блока охранной сигнализации

k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Можно ли по такой схеме подключить блок охранной сигнализации если здание 3 категории по надежности? (см.Вложение)

А зачем усложнять схему?
Левую часть схемы можно исключить, достаточно ИБП. Лучше от ВРУ подключать.

ВРУ далеко находится и поэтому ближе от що с верхних клемм.

Автор:  k-igor [ 16 июн 2017, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подключения блока охранной сигнализации

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.2 В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации,
аварийное освещение следует осуществлять от автономных источников в соответствии с СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ведомственными нормами и требованиями заказчика.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC