Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
Добавлено: 25 апр 2017, 13:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
Добавлено: 29 апр 2017, 12:11
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Огромное Вам спасибо за этот видео ролик, очень благодарен, подписался на ваш канал, хотя это нужно было сделать уже давно.
Скажите пожалуйста, мне предоставли щит, который мы будем использовать в качестве ВРУ, использовать по схеме которую Вы комментировали, (я исправил замечание, и очень благодарен за отклик). В данном щете установлен модульное оборудование, выключатель, разъединитель на 400 А как вы ранее коментировали, что для данной схемы необходим именно эта характеристика, установленны (выход) 3 автомата по 250 А и один на 100 А. На щит приходит кабель 4С*240 мм2 3 фазы и кабель PEN. Моя задача запитать три РЩ 1(Щит для обогрева) 2(для насосов) 3 ЩСП, а так же раскидать по РЩ для потребителей где вводные автоматы по 50 ампер. Нужно учесть что по мимо выданного щита, были предоставленны кабеля , 4 жильные которые должны отходить от ВРУ. Но я столкнулся с такой дилемой, установленно, то что после разъединения PE и N (TN-C-S) в ВРУ не разрешается отводить кабеля 4 жильные. Что мне нужно предусмотреть для того что бы сделать все правильно и использовать кабель который выдали (4 жильный) и запитать всех потребителей. Буду безгронично благодарин, и надеюсь что мой опыть и Ваши рекомендации будут полезны участникам данного форума и подписчиком на вашем канале в ютюбе!
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
Добавлено: 29 апр 2017, 13:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Дополнительно проложить, например, ПВ1 для заземления.
Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
Добавлено: 29 апр 2017, 15:05
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.
Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
Добавлено: 30 апр 2017, 06:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.
Нет, так делать я вам не советую. Фактически в этом видео не сделали никакого разделения в щите учета, поэтому к нему вопросов нету, на мой взгляд там все верно, только немного ввели в заблуждение. По сути там шина PEN, а не РЕ и N, а разделение сделано уже в доме. Скажем если бы они от этого щита учета подключили еще одну группу, например, розетку (L+N+PE), тогда бы нарушили требование ПУЭ. У вас ситуация другая. У вас уже сделано разделение на ВРУ. Да и делать повторное заземление на каждом распределительном щите будет совсем не проще...