Ошибки при выполнение электрической схемы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4844
Страница 1 из 2

Автор:  Артем Аркадьевич [ 25 апр 2017, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки при выполнение электрической схемы

Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.

Автор:  k-igor [ 25 апр 2017, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.

phpBB [youtube]

Автор:  Артем Аркадьевич [ 29 апр 2017, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Огромное Вам спасибо за этот видео ролик, очень благодарен, подписался на ваш канал, хотя это нужно было сделать уже давно.

Скажите пожалуйста, мне предоставли щит, который мы будем использовать в качестве ВРУ, использовать по схеме которую Вы комментировали, (я исправил замечание, и очень благодарен за отклик). В данном щете установлен модульное оборудование, выключатель, разъединитель на 400 А как вы ранее коментировали, что для данной схемы необходим именно эта характеристика, установленны (выход) 3 автомата по 250 А и один на 100 А. На щит приходит кабель 4С*240 мм2 3 фазы и кабель PEN. Моя задача запитать три РЩ 1(Щит для обогрева) 2(для насосов) 3 ЩСП, а так же раскидать по РЩ для потребителей где вводные автоматы по 50 ампер. Нужно учесть что по мимо выданного щита, были предоставленны кабеля , 4 жильные которые должны отходить от ВРУ. Но я столкнулся с такой дилемой, установленно, то что после разъединения PE и N (TN-C-S) в ВРУ не разрешается отводить кабеля 4 жильные. Что мне нужно предусмотреть для того что бы сделать все правильно и использовать кабель который выдали (4 жильный) и запитать всех потребителей. Буду безгронично благодарин, и надеюсь что мой опыть и Ваши рекомендации будут полезны участникам данного форума и подписчиком на вашем канале в ютюбе!

Автор:  Артем Аркадьевич [ 29 апр 2017, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Шина PE и N

Автор:  k-igor [ 29 апр 2017, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

ПУЭ:
Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Дополнительно проложить, например, ПВ1 для заземления.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 29 апр 2017, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением :) . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.

Автор:  k-igor [ 30 апр 2017, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Артем Аркадьевич писал(а):
Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением :) . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.

Другого варианта я не вижу...

Автор:  Артем Аркадьевич [ 30 апр 2017, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Как вы прокомментируйте этот ролик https://youtu.be/qffoQUUI_j4 и можно ли применить в моем случае?

Автор:  k-igor [ 30 апр 2017, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Артем Аркадьевич писал(а):
Как вы прокомментируйте этот ролик https://youtu.be/qffoQUUI_j4 и можно ли применить в моем случае?

Нет, так делать я вам не советую.
Фактически в этом видео не сделали никакого разделения в щите учета, поэтому к нему вопросов нету, на мой взгляд там все верно, только немного ввели в заблуждение. По сути там шина PEN, а не РЕ и N, а разделение сделано уже в доме. Скажем если бы они от этого щита учета подключили еще одну группу, например, розетку (L+N+PE), тогда бы нарушили требование ПУЭ.
У вас ситуация другая. У вас уже сделано разделение на ВРУ. Да и делать повторное заземление на каждом распределительном щите будет совсем не проще...

Автор:  Артем Аркадьевич [ 30 апр 2017, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибки при выполнение электрической схемы

Огромное Вам спасибо за комментарий! )