Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста буду очень благодарен : комментариям, исправлениям, дополнениям, рекомендациям. Правильно ли я подобрал автоматы, кабеля и провел расчет. Не упустил ли я каких ни будь дополнительных элементов в своей схеме. Может нужно что то еще предусмотреть ? Буду очень признателен. за помощь.

phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Огромное Вам спасибо за этот видео ролик, очень благодарен, подписался на ваш канал, хотя это нужно было сделать уже давно.

Скажите пожалуйста, мне предоставли щит, который мы будем использовать в качестве ВРУ, использовать по схеме которую Вы комментировали, (я исправил замечание, и очень благодарен за отклик). В данном щете установлен модульное оборудование, выключатель, разъединитель на 400 А как вы ранее коментировали, что для данной схемы необходим именно эта характеристика, установленны (выход) 3 автомата по 250 А и один на 100 А. На щит приходит кабель 4С*240 мм2 3 фазы и кабель PEN. Моя задача запитать три РЩ 1(Щит для обогрева) 2(для насосов) 3 ЩСП, а так же раскидать по РЩ для потребителей где вводные автоматы по 50 ампер. Нужно учесть что по мимо выданного щита, были предоставленны кабеля , 4 жильные которые должны отходить от ВРУ. Но я столкнулся с такой дилемой, установленно, то что после разъединения PE и N (TN-C-S) в ВРУ не разрешается отводить кабеля 4 жильные. Что мне нужно предусмотреть для того что бы сделать все правильно и использовать кабель который выдали (4 жильный) и запитать всех потребителей. Буду безгронично благодарин, и надеюсь что мой опыть и Ваши рекомендации будут полезны участникам данного форума и подписчиком на вашем канале в ютюбе!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Шина PE и N


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Дополнительно проложить, например, ПВ1 для заземления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением :) . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 06:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Огромное спасибо за совет! не могу поспорить с нормативами ну и с вашим мнением :) . Скажите пожалуйста какие альтернативные варианты можно еще рассмотреть, если есть такое в системе заземления, и что бы вы посоветовали посмотреть по этой теме с Вашего канала на Ютюбе.

Другого варианта я не вижу...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как вы прокомментируйте этот ролик https://youtu.be/qffoQUUI_j4 и можно ли применить в моем случае?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Как вы прокомментируйте этот ролик https://youtu.be/qffoQUUI_j4 и можно ли применить в моем случае?

Нет, так делать я вам не советую.
Фактически в этом видео не сделали никакого разделения в щите учета, поэтому к нему вопросов нету, на мой взгляд там все верно, только немного ввели в заблуждение. По сути там шина PEN, а не РЕ и N, а разделение сделано уже в доме. Скажем если бы они от этого щита учета подключили еще одну группу, например, розетку (L+N+PE), тогда бы нарушили требование ПУЭ.
У вас ситуация другая. У вас уже сделано разделение на ВРУ. Да и делать повторное заземление на каждом распределительном щите будет совсем не проще...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при выполнение электрической схемы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Огромное Вам спасибо за комментарий! )


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика