 Заголовок сообщения: Отвод кабеля от магистрали
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2017, 16:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите разрешено ли так сделать так. Вертикальная шахта в здании, магистральный кабель АВВГ 5(1х70мм2),
от него делается отвод (используя сжимы ответвительные У-859 м50-70/о4-35) на каждом этаже кабелем КГ 5х25 на этажный щит.
Можно ли сжимы не прятать в щит а оставить в шахте ?
Если это не правильно, посоветуйте как правильно это сделать.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отвод кабеля от магистрали
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 03:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как ты будешь им делать ревизию, менять если что?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отвод кабеля от магистрали
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2017, 16:07
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
А как ты будешь им делать ревизию, менять если что?


На этаже поставлю вводное устройство с автоматом и далее потом на этажный щит ...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отвод кабеля от магистрали
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2017, 14:59
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
rav писал(а):
Подскажите разрешено ли так сделать так. Вертикальная шахта в здании, магистральный кабель АВВГ 5(1х70мм2),
от него делается отвод (используя сжимы ответвительные У-859 м50-70/о4-35) на каждом этаже кабелем КГ 5х25 на этажный щит.
Можно ли сжимы не прятать в щит а оставить в шахте ?
Если это не правильно, посоветуйте как правильно это сделать.
Спасибо.

По IP пройдет монтаж сжимов. Какие нормы в шахте. Герметичные муфты делать можно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика