Автор: | rav [ 01 апр 2017, 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Отвод кабеля от магистрали |
Подскажите разрешено ли так сделать так. Вертикальная шахта в здании, магистральный кабель АВВГ 5(1х70мм2), от него делается отвод (используя сжимы ответвительные У-859 м50-70/о4-35) на каждом этаже кабелем КГ 5х25 на этажный щит. Можно ли сжимы не прятать в щит а оставить в шахте ? Если это не правильно, посоветуйте как правильно это сделать. Спасибо. |
Автор: | boris55x [ 04 апр 2017, 03:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвод кабеля от магистрали |
А как ты будешь им делать ревизию, менять если что? |
Автор: | rav [ 04 апр 2017, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвод кабеля от магистрали |
boris55x писал(а): А как ты будешь им делать ревизию, менять если что? На этаже поставлю вводное устройство с автоматом и далее потом на этажный щит ... |
Автор: | azxc [ 11 апр 2017, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отвод кабеля от магистрали |
rav писал(а): Подскажите разрешено ли так сделать так. Вертикальная шахта в здании, магистральный кабель АВВГ 5(1х70мм2), от него делается отвод (используя сжимы ответвительные У-859 м50-70/о4-35) на каждом этаже кабелем КГ 5х25 на этажный щит. Можно ли сжимы не прятать в щит а оставить в шахте ? Если это не правильно, посоветуйте как правильно это сделать. Спасибо. По IP пройдет монтаж сжимов. Какие нормы в шахте. Герметичные муфты делать можно. |