 Заголовок сообщения: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если:
Pном.дв=22кВт
Iном.дв=46,9 А
Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А
Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!

Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!

P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))

Жду помощи! Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если:
Pном.дв=22кВт
Iном.дв=46,9 А
Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А
Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!

Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!

P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))

Жду помощи! Спасибо.

Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.


На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.


На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?

Типа того.
D - чтобы не сработал наш автомат при пусковых токах. При КЗ тоже должен защитить.
В принципе и 50D должен работать нормально, но лучше думаю не экспериментировать))
Я обычно закладываю 10% запас.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика