Заголовок сообщения: Как выбрать защиту двигателя?
Добавлено: 23 мар 2017, 15:50
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если: Pном.дв=22кВт Iном.дв=46,9 А Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!
Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!
P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))
Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
Добавлено: 23 мар 2017, 16:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если: Pном.дв=22кВт Iном.дв=46,9 А Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!
Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!
P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))
Жду помощи! Спасибо.
Автомат 63D. Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.
Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
Добавлено: 23 мар 2017, 16:22
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Автомат 63D. Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.
На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?
Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
Добавлено: 23 мар 2017, 17:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Автомат 63D. Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.
На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?
Типа того. D - чтобы не сработал наш автомат при пусковых токах. При КЗ тоже должен защитить. В принципе и 50D должен работать нормально, но лучше думаю не экспериментировать)) Я обычно закладываю 10% запас.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения