 Заголовок сообщения: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если:
Pном.дв=22кВт
Iном.дв=46,9 А
Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А
Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!

Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!

P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))

Жду помощи! Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Здравствуйте. Помогите выбрать тепловой и электромагнитный расцепитель для автомата питающего линию с двигателем, если:
Pном.дв=22кВт
Iном.дв=46,9 А
Iпуск=7*Iном.дв=328,3 А
Ток однофазного КЗ в конце лини (на двигателе), равен ВСЕГО ЛИШЬ: 649А !!!

Собственно, вопрос в том: КАК ВЫБРАТЬ величину уставки токовой отсечки эл.магн. расцепителя? Я так понимаю, что отношение 1ф тока КЗ к току отсечки должно быть больше или равно 1,4!

P.S. Это не реальная схема, а просто, пока на бумаге проектирую))

Жду помощи! Спасибо.

Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.


На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать защиту двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Автомат 63D.
Смотрите время-токовые характеристики, например, ВА47-60.


На 63 А. Вы предлагаете "поиграть" время-токовыми характеристиками? Например, поставить автомат с номиналом теплового расцепителя немного больше номинального тока двигателя, а от КЗ защититься за счёт сдвинутой характеристикой автомата. Например, ВТХ типа "D", при которой пусковые токи будут считаться временной перегрузкой и автомат не отключаться не будет, а КЗ будет уже отключаться грубой осечкой эл.магн.расцепителя c уставкой 10Iном (для D характеристики). Я правильно понял?

Типа того.
D - чтобы не сработал наш автомат при пусковых токах. При КЗ тоже должен защитить.
В принципе и 50D должен работать нормально, но лучше думаю не экспериментировать))
Я обычно закладываю 10% запас.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика