Проектирование подключения сварочных аппаратов.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4703
Страница 2 из 2

Автор:  3-EFFECT [ 07 фев 2017, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.

Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

Автор:  k-igor [ 07 фев 2017, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.

3-EFFECT писал(а):
Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

Для 16: 84*0,93=78А

Автор:  3-EFFECT [ 07 фев 2017, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.

Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?

Автор:  k-igor [ 07 фев 2017, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.

3-EFFECT писал(а):
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?

Для С80 достаточно 5х25.
Я так понимаю вы подразумеваете ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Не нужно применять кф. 1.45.
Как выбрать сечение кабеля?