 Заголовок сообщения: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, как быть. Есть Учебное заведение, где обучают на сварщиков. Так вот, там есть 12 инверторных сварочных аппаратов, 380В, они подключены от щитка, автоматом С80, и кабелем 5Х25. Расстояние от щитка до сварочника в среднем 30м. Сейчас они купили еще 4 сварочника, в характеристиках указано: 1) номинальный ток потребления - 19А 2) Потребляемая мощность (КВА) - 8,9. Длина линии до этих 4 сварочников будет около 35-40 м. Посоветуйте пожалуйста какой метод выбрать, тянуть один кабель с большим сечением 5х95, и делать возле этих 4-х сварочников еще один щит, либо также как сейчас есть тянуть 4 кабеля 5Х25 к розеткам 380В ? И модульная аппаратура какое максимальное сечение позволяет подключать ? Возможно ли подключить кабель 95мм.кв ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Подскажите пожалуйста, как быть. Есть Учебное заведение, где обучают на сварщиков. Так вот, там есть 12 инверторных сварочных аппаратов, 380В, они подключены от щитка, автоматом С80, и кабелем 5Х25. Расстояние от щитка до сварочника в среднем 30м. Сейчас они купили еще 4 сварочника, в характеристиках указано: 1) номинальный ток потребления - 19А 2) Потребляемая мощность (КВА) - 8,9. Длина линии до этих 4 сварочников будет около 35-40 м. Посоветуйте пожалуйста какой метод выбрать, тянуть один кабель с большим сечением 5х95, и делать возле этих 4-х сварочников еще один щит, либо также как сейчас есть тянуть 4 кабеля 5Х25 к розеткам 380В ? И модульная аппаратура какое максимальное сечение позволяет подключать ? Возможно ли подключить кабель 95мм.кв ?

Что-то я не понял, как у вас получилось сечение 5х95?
Модульные аппараты позволяют подключить сечение 25-35мм максимум.
На каждый ставите 25А диф и кабель 5х4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сейчас почему то вот эти 12 сварочных инвертора 380В подключены от автомата С80, и кабелем 5х25, с расстоянием 30-35м, и на самом инверторе стоит автомат на С63. Это же огромный, никчемный запас по сечению, 25 кв.мм на нагрузку по каждой фазе 20 А ? На 30 метрах кабеля потери напряжения при такой не совсем большой нагрузке можно сказать вообще не значимой же ? Если подключать эти 4 отдельно стоящих инвертора, то лучший вариант будет поставить автомат С100 в ГРЩ, потянуть один кабель 25 мм.кв, установить РЩ, поставить 4 С25 3р автомата, либо диф, и до каждого сварочника после АВ кабель 5х4 ? Просто В ГРЩ нет места уже для 4-х 3р АВ. Да и по экономическим показателям должно быть выгодней тянуть один силовой кабель, с установкой щита ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Сейчас почему то вот эти 12 сварочных инвертора 380В подключены от автомата С80, и кабелем 5х25, с расстоянием 30-35м, и на самом инверторе стоит автомат на С63. Это же огромный, никчемный запас по сечению, 25 кв.мм на нагрузку по каждой фазе 20 А ? На 30 метрах кабеля потери напряжения при такой не совсем большой нагрузке можно сказать вообще не значимой же ? Если подключать эти 4 отдельно стоящих инвертора, то лучший вариант будет поставить автомат С100 в ГРЩ, потянуть один кабель 25 мм.кв, установить РЩ, поставить 4 С25 3р автомата, либо диф, и до каждого сварочника после АВ кабель 5х4 ? Просто В ГРЩ нет места уже для 4-х 3р АВ. Да и по экономическим показателям должно быть выгодней тянуть один силовой кабель, с установкой щита ?

В таком случае ставьте рядом щиток.
На вводе выключатель нагрузки - в питающем щитке автомат на 80А.
На отходящих линиях 25А+кабель 5х4.
По хорошему, если сделать правильный расчет, то может и достаточно будет автомата на 63А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А силовой кабель все таки взять 16кв.мм или 25 кв.мм ? Ну где то около 40м получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще такой момент есть. Просмотрел щит этот сварочный, он питаеться от близ лежащей ТП 6/0.4 кВ, так вот протянуты 2 кабеля и подключены параллельно, 3 фазы сажаются на вводной 400А АВ, а PEN проводник сел на PE шину, PE шина соединена на корпус щита, а сам корпус соединен с контуром заземления. Так вот рядом с PE шиной установлена такая же шина, и от нее нет перемычки на PE шину, но все потребители подключены и к PE шине, и к N шине. Нагрузки основные 380В, это и есть сварочные, но также есть и розетки 220В, и как же они должны работать без рабочего ноля ?) Завтра посмотрю, может ноль взяли с PE шины ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А силовой кабель все таки взять 16кв.мм или 25 кв.мм ? Ну где то около 40м получается.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Небольшая поправочка. 4 сварочника будут по 12 кВт. И возле каждого сварочника надо предусмотреть розетку 230 В, в которую будет подключена нагрузка около 1500 Вт. Теперь вопрос в следующем, сойдет ли кабель 5х25 ? И АВ С80 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Небольшая поправочка. 4 сварочника будут по 12 кВт. И возле каждого сварочника надо предусмотреть розетку 230 В, в которую будет подключена нагрузка около 1500 Вт. Теперь вопрос в следующем, сойдет ли кабель 5х25 ? И АВ С80 ?

Важно знать Ки для 4-х сварочников, чтобы рассчитать расчетный ток.
Лучше поставить АВ С100 и кабель 5х35мм(127А), будет надежнее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ки - это же коэффициент использования ? Они, сварщики, хреначат там по полной, бывают различные соревнования, и студентов много, так что коэффициент думаю рассчитывать равным - 1. Если брать кабель 5х35, то возникают проблемы с монтажом в щитовых, так как обычно максимальное подкл.сечение кабеля в АВ 25 мм.кв, при дешевой ценовой категории автомата, при дорогих доходит и до 35 мм.кв. А так я хотел АВ С80, в него влезает 25мм.кв потом выкл. нагрузки, 100А, после него на кросс модуль, а после по групповым...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика