 Заголовок сообщения: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, как быть. Есть Учебное заведение, где обучают на сварщиков. Так вот, там есть 12 инверторных сварочных аппаратов, 380В, они подключены от щитка, автоматом С80, и кабелем 5Х25. Расстояние от щитка до сварочника в среднем 30м. Сейчас они купили еще 4 сварочника, в характеристиках указано: 1) номинальный ток потребления - 19А 2) Потребляемая мощность (КВА) - 8,9. Длина линии до этих 4 сварочников будет около 35-40 м. Посоветуйте пожалуйста какой метод выбрать, тянуть один кабель с большим сечением 5х95, и делать возле этих 4-х сварочников еще один щит, либо также как сейчас есть тянуть 4 кабеля 5Х25 к розеткам 380В ? И модульная аппаратура какое максимальное сечение позволяет подключать ? Возможно ли подключить кабель 95мм.кв ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Подскажите пожалуйста, как быть. Есть Учебное заведение, где обучают на сварщиков. Так вот, там есть 12 инверторных сварочных аппаратов, 380В, они подключены от щитка, автоматом С80, и кабелем 5Х25. Расстояние от щитка до сварочника в среднем 30м. Сейчас они купили еще 4 сварочника, в характеристиках указано: 1) номинальный ток потребления - 19А 2) Потребляемая мощность (КВА) - 8,9. Длина линии до этих 4 сварочников будет около 35-40 м. Посоветуйте пожалуйста какой метод выбрать, тянуть один кабель с большим сечением 5х95, и делать возле этих 4-х сварочников еще один щит, либо также как сейчас есть тянуть 4 кабеля 5Х25 к розеткам 380В ? И модульная аппаратура какое максимальное сечение позволяет подключать ? Возможно ли подключить кабель 95мм.кв ?

Что-то я не понял, как у вас получилось сечение 5х95?
Модульные аппараты позволяют подключить сечение 25-35мм максимум.
На каждый ставите 25А диф и кабель 5х4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сейчас почему то вот эти 12 сварочных инвертора 380В подключены от автомата С80, и кабелем 5х25, с расстоянием 30-35м, и на самом инверторе стоит автомат на С63. Это же огромный, никчемный запас по сечению, 25 кв.мм на нагрузку по каждой фазе 20 А ? На 30 метрах кабеля потери напряжения при такой не совсем большой нагрузке можно сказать вообще не значимой же ? Если подключать эти 4 отдельно стоящих инвертора, то лучший вариант будет поставить автомат С100 в ГРЩ, потянуть один кабель 25 мм.кв, установить РЩ, поставить 4 С25 3р автомата, либо диф, и до каждого сварочника после АВ кабель 5х4 ? Просто В ГРЩ нет места уже для 4-х 3р АВ. Да и по экономическим показателям должно быть выгодней тянуть один силовой кабель, с установкой щита ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Сейчас почему то вот эти 12 сварочных инвертора 380В подключены от автомата С80, и кабелем 5х25, с расстоянием 30-35м, и на самом инверторе стоит автомат на С63. Это же огромный, никчемный запас по сечению, 25 кв.мм на нагрузку по каждой фазе 20 А ? На 30 метрах кабеля потери напряжения при такой не совсем большой нагрузке можно сказать вообще не значимой же ? Если подключать эти 4 отдельно стоящих инвертора, то лучший вариант будет поставить автомат С100 в ГРЩ, потянуть один кабель 25 мм.кв, установить РЩ, поставить 4 С25 3р автомата, либо диф, и до каждого сварочника после АВ кабель 5х4 ? Просто В ГРЩ нет места уже для 4-х 3р АВ. Да и по экономическим показателям должно быть выгодней тянуть один силовой кабель, с установкой щита ?

В таком случае ставьте рядом щиток.
На вводе выключатель нагрузки - в питающем щитке автомат на 80А.
На отходящих линиях 25А+кабель 5х4.
По хорошему, если сделать правильный расчет, то может и достаточно будет автомата на 63А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А силовой кабель все таки взять 16кв.мм или 25 кв.мм ? Ну где то около 40м получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще такой момент есть. Просмотрел щит этот сварочный, он питаеться от близ лежащей ТП 6/0.4 кВ, так вот протянуты 2 кабеля и подключены параллельно, 3 фазы сажаются на вводной 400А АВ, а PEN проводник сел на PE шину, PE шина соединена на корпус щита, а сам корпус соединен с контуром заземления. Так вот рядом с PE шиной установлена такая же шина, и от нее нет перемычки на PE шину, но все потребители подключены и к PE шине, и к N шине. Нагрузки основные 380В, это и есть сварочные, но также есть и розетки 220В, и как же они должны работать без рабочего ноля ?) Завтра посмотрю, может ноль взяли с PE шины ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А силовой кабель все таки взять 16кв.мм или 25 кв.мм ? Ну где то около 40м получается.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Небольшая поправочка. 4 сварочника будут по 12 кВт. И возле каждого сварочника надо предусмотреть розетку 230 В, в которую будет подключена нагрузка около 1500 Вт. Теперь вопрос в следующем, сойдет ли кабель 5х25 ? И АВ С80 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Небольшая поправочка. 4 сварочника будут по 12 кВт. И возле каждого сварочника надо предусмотреть розетку 230 В, в которую будет подключена нагрузка около 1500 Вт. Теперь вопрос в следующем, сойдет ли кабель 5х25 ? И АВ С80 ?

Важно знать Ки для 4-х сварочников, чтобы рассчитать расчетный ток.
Лучше поставить АВ С100 и кабель 5х35мм(127А), будет надежнее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ки - это же коэффициент использования ? Они, сварщики, хреначат там по полной, бывают различные соревнования, и студентов много, так что коэффициент думаю рассчитывать равным - 1. Если брать кабель 5х35, то возникают проблемы с монтажом в щитовых, так как обычно максимальное подкл.сечение кабеля в АВ 25 мм.кв, при дешевой ценовой категории автомата, при дорогих доходит и до 35 мм.кв. А так я хотел АВ С80, в него влезает 25мм.кв потом выкл. нагрузки, 100А, после него на кросс модуль, а после по групповым...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика