 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 05:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 06:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

Для 16: 84*0,93=78А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?

Для С80 достаточно 5х25.
Я так понимаю вы подразумеваете ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Не нужно применять кф. 1.45.
Как выбрать сечение кабеля?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика