Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
Добавлено: 07 фев 2017, 09:56
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?
Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
Добавлено: 07 фев 2017, 10:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?
Для С80 достаточно 5х25. Я так понимаю вы подразумеваете ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Не нужно применять кф. 1.45. Как выбрать сечение кабеля?