 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 05:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 06:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Что то я посмотрел этот ГОСТ 31996-2012, и у меня цифры токовые не сошлись с Вашими, под таблицей есть поправочный коэффициент 0,93.

ГОСТ 31996-2012:
25-104А
16-78А

Для 16: 84*0,93=78А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование подключения сварочных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Ага, точно. Я в другой столбик смотрел, одножильных. И немножко с калькулятором по умножал, и эти допустимые токи как раз выходят с правильным подобранным автоматом х 1.45. И получается если ставить автомат С80, кабель 5х25, будет 80х1.45=116 А. Чтоб было правильнее, чтоб кабель не грелся, на нагрузку 380 В, на 50 кВт, выходит надо кабель 5х35, и автомат С80 ?

Для С80 достаточно 5х25.
Я так понимаю вы подразумеваете ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Не нужно применять кф. 1.45.
Как выбрать сечение кабеля?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика