Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет ! Проблема в следующем. Есть 2 розеточные группы, защищенные двумя разными диф. автоматами по 16А, 30мА. Так вот, недавно начал выбивать один из дифов, при подключении нагрузки, бабаха как при отключении по к.з нету, электрооборудование подключаемое исправное, работает на данный момент по 2 розеточной группе. Система заземления TN-C-S, в ВРУ приходит 3 фазы + PEN, PEN повторно заземляется, и между РЕ шиной с N перемычка, а после в распр.щитах объединения PE и N нету... Как быстро выявить неисправность ? Замерять сопротивление изоляции кабеля ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Всем привет ! Проблема в следующем. Есть 2 розеточные группы, защищенные двумя разными диф. автоматами по 16А, 30мА. Так вот, недавно начал выбивать один из дифов, при подключении нагрузки, бабаха как при отключении по к.з нету, электрооборудование подключаемое исправное, работает на данный момент по 2 розеточной группе. Система заземления TN-C-S, в ВРУ приходит 3 фазы + PEN, PEN повторно заземляется, и между РЕ шиной с N перемычка, а после в распр.щитах объединения PE и N нету... Как быстро выявить неисправность ? Замерять сопротивление изоляции кабеля ?
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Диф исправен, мы сначала думали может все таки он накрылся, нормально все взводился, а при подключении в розетку исправной нагрузки, проверяли на другой группе, все работает, сразу вышибало. Но мы диф все равно заменили, и убедились что дело не в дифе... Замененная на новый диф линия все равно также вышибает...
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все кнопки есть, и тест, диф рабочий) Диф взводится, но при подключении в розетку исправной нагрузки, сразу же вышибает. Но те же самые потребители, исправно работают от другой линиии, с таким же дифом.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Все кнопки есть, и тест, диф рабочий) Диф взводится, но при подключении в розетку исправной нагрузки, сразу же вышибает. Но те же самые потребители, исправно работают от другой линиии, с таким же дифом.
Проверьте заземление и ноль. Где-то по-видимому нарушено.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Ищите место соединения , корпусов заземленных нагрузок , с металличкскими трубами отопления ,водоснабжения,или арматурой ж/б зданий... Диф. может срабатывать и при соединении заземляющего проводника с такими трубами...
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения