Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет ! Проблема в следующем. Есть 2 розеточные группы, защищенные двумя разными диф. автоматами по 16А, 30мА. Так вот, недавно начал выбивать один из дифов, при подключении нагрузки, бабаха как при отключении по к.з нету, электрооборудование подключаемое исправное, работает на данный момент по 2 розеточной группе. Система заземления TN-C-S, в ВРУ приходит 3 фазы + PEN, PEN повторно заземляется, и между РЕ шиной с N перемычка, а после в распр.щитах объединения PE и N нету... Как быстро выявить неисправность ? Замерять сопротивление изоляции кабеля ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Всем привет ! Проблема в следующем. Есть 2 розеточные группы, защищенные двумя разными диф. автоматами по 16А, 30мА. Так вот, недавно начал выбивать один из дифов, при подключении нагрузки, бабаха как при отключении по к.з нету, электрооборудование подключаемое исправное, работает на данный момент по 2 розеточной группе. Система заземления TN-C-S, в ВРУ приходит 3 фазы + PEN, PEN повторно заземляется, и между РЕ шиной с N перемычка, а после в распр.щитах объединения PE и N нету... Как быстро выявить неисправность ? Замерять сопротивление изоляции кабеля ?

Так диф срабатывает от утечки или КЗ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Диф. автомат старый, нет никаких индикаторов по срабатыванию. Но срабатывает диф. тихо, бабаха как при к.з нету, значит должна быть какая то утечка ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Диф. автомат старый, нет никаких индикаторов по срабатыванию. Но срабатывает диф. тихо, бабаха как при к.з нету, значит должна быть какая то утечка ?

Может проблема в дифе? Кнопка ТЕСТ есть?
1 Проверить схему подключения дифа, электропроводку квартиры.
2 Неисправность приборов.
3 Неисправность дифа.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Диф исправен, мы сначала думали может все таки он накрылся, нормально все взводился, а при подключении в розетку исправной нагрузки, проверяли на другой группе, все работает, сразу вышибало. Но мы диф все равно заменили, и убедились что дело не в дифе... Замененная на новый диф линия все равно также вышибает...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все кнопки есть, и тест, диф рабочий) Диф взводится, но при подключении в розетку исправной нагрузки, сразу же вышибает. Но те же самые потребители, исправно работают от другой линиии, с таким же дифом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 05:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Все кнопки есть, и тест, диф рабочий) Диф взводится, но при подключении в розетку исправной нагрузки, сразу же вышибает. Но те же самые потребители, исправно работают от другой линиии, с таким же дифом.

Проверьте заземление и ноль. Где-то по-видимому нарушено.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Раньше то все работало. Тут получается либо что то с подключением, либо с кабелем, и надо просмотреть розетки ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Раньше то все работало. Тут получается либо что то с подключением, либо с кабелем, и надо просмотреть розетки ?

Прозвоните фазу, ноль, землю...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает диф. автомат
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ищите место соединения , корпусов заземленных нагрузок , с металличкскими трубами отопления ,водоснабжения,или арматурой ж/б зданий...
Диф. может срабатывать и при соединении заземляющего проводника с такими трубами...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика