Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4643
Страница 1 из 1

Автор:  3-EFFECT [ 05 янв 2017, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные)) К примеру нагрузки по 3-м фазам разные: L1 - 3000W, L2-2000W, L3-1000W. Какой ток должен протекать в нулевом проводнике, если возьмем фазное напряжение всех 3-х фаз равным 230В ? Спасибо))

Автор:  k-igor [ 05 янв 2017, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

3-EFFECT писал(а):
Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные)) К примеру нагрузки по 3-м фазам разные: L1 - 3000W, L2-2000W, L3-1000W. Какой ток должен протекать в нулевом проводнике, если возьмем фазное напряжение всех 3-х фаз равным 230В ? Спасибо))

При равномерной нагрузке ток в нулевом проводе будет равен нулю.
При неравномерной нагрузке нужно находить результирующий ток.
Также не стоит забывать про высшие гармоники...
Выбор кабеля для нелинейной нагрузки

Автор:  dcent25 [ 07 янв 2017, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

3-EFFECT писал(а):
Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные))

3-x_fazniy_tok

Автор:  3-EFFECT [ 08 янв 2017, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

Немножко понятно, спасибо). Ну то есть, если конечно нагрузка не линейная, то если даже очень сильная разница нагрузок по фазам, то ток протекающий в нулевом рабочем проводнике не может быть больше тока протекающего по самой нагруженной фазе ? Заземляющего проводника не надо было, и я решил за параллелить синий проводник с желто-зеленым)) Просто недавно подключал времянку 3-х фазную, для проведения нового года. Нагрузки по фазам были разные, (20 А, 15А, и около 4 А вроде) Замерял ток токоимзерительными клещами в ноле, и понял, что параллелить и не надо было, ток был около 16 А. Кабель 5х4 мм.кв. А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)

Автор:  k-igor [ 08 янв 2017, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

3-EFFECT писал(а):
Немножко понятно, спасибо). Ну то есть, если конечно нагрузка не линейная, то если даже очень сильная разница нагрузок по фазам, то ток протекающий в нулевом рабочем проводнике не может быть больше тока протекающего по самой нагруженной фазе ? Заземляющего проводника не надо было, и я решил за параллелить синий проводник с желто-зеленым)) Просто недавно подключал времянку 3-х фазную, для проведения нового года. Нагрузки по фазам были разные, (20 А, 15А, и около 4 А вроде) Замерял ток токоимзерительными клещами в ноле, и понял, что параллелить и не надо было, ток был около 16 А. Кабель 5х4 мм.кв. А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)

Подумаю над этим...может и придумаю :)

Автор:  3-EFFECT [ 08 янв 2017, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

Ой наоборот же, если нагрузка линейная - то ток по фазе будет больше тока по нулю)

Автор:  k-igor [ 09 янв 2017, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

3-EFFECT писал(а):
Ой наоборот же, если нагрузка линейная - то ток по фазе будет больше тока по нулю)

Почему? При линейной нагрузке ток в нуле не будет больше фазного тока.

Автор:  antonbessonov [ 10 янв 2017, 05:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)

Подумаю над этим...может и придумаю :)

Присоединяюсь к вопросу. Сам недавно хотел быстренько подсчитать ток в нуле и сравнить с показаниями клещей токоизмерительных. Полез в инет в поисках формул. Наскоком взять не получилось. Начал штурмовать. Целый час мучал сеть. Высоту не взял. Как ни странно.

Автор:  k-igor [ 10 янв 2017, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

antonbessonov писал(а):
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)

Подумаю над этим...может и придумаю :)

Присоединяюсь к вопросу. Сам недавно хотел быстренько подсчитать ток в нуле и сравнить с показаниями клещей токоизмерительных. Полез в инет в поисках формул. Наскоком взять не получилось. Начал штурмовать. Целый час мучал сеть. Высоту не взял. Как ни странно.

Решил данную задачу примерно за 10мин :)
В ближайшее время оформлю простенькую программу. Там все достаточно примитивно. Рассылка будет для моих подписчиков блога. Так что подписывайтесь на новые статьи блога. На эту тему еще будет отдельная статья.

Автор:  Сергей [ 10 янв 2017, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке

Не совсем понял для чего и кому необходимо знать ток в нулевом проводнике, больше фазного он не будет (см. I закон Кирхгофа), а жилы одного кабеля, по крайней мере фазные и нулевой рабочий, должны быть одинаковы.
Раньше, когда приходилось выполнять дополнительную защиту двигателей при замыкании на землю (при ОКЗ - однофазное короткое замыкание), если чувствительности автоматического выключателя было не достаточно, считали ток ОКЗ, выбирали ТНП (трансформатор тока нулевой последовательности с Кт около 25) и подбирали токовое реле, контакт которого управлял независимым расцепителем для принудительного отключения автоматического выключателя по формуле Iс.з.=Кн*dU*Iп, где Кн=3, dU - величина несимметрии питающего напряжения равная 0,02, Iп - пусковой ток двигателя, Iс.р.=Iс.з./Кт, где Кт=25.
Пока не забыл, захотелось поделиться, может кому пригодится.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group