Заголовок сообщения: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 05 янв 2017, 11:20
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные)) К примеру нагрузки по 3-м фазам разные: L1 - 3000W, L2-2000W, L3-1000W. Какой ток должен протекать в нулевом проводнике, если возьмем фазное напряжение всех 3-х фаз равным 230В ? Спасибо))
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 05 янв 2017, 11:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные)) К примеру нагрузки по 3-м фазам разные: L1 - 3000W, L2-2000W, L3-1000W. Какой ток должен протекать в нулевом проводнике, если возьмем фазное напряжение всех 3-х фаз равным 230В ? Спасибо))
При равномерной нагрузке ток в нулевом проводе будет равен нулю. При неравномерной нагрузке нужно находить результирующий ток. Также не стоит забывать про высшие гармоники... Выбор кабеля для нелинейной нагрузки
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 07 янв 2017, 22:47
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
3-EFFECT писал(а):
Объясните пожалуйста протекание тока в нулевом проводнике, в сети 0.4 кВ. А то мне всегда было не понятно, фазы 3, а ноль - 1, и ток течет по замкнутой цепи, и думалось что если приплюсовать токи, то нулевой проводник должен быть большим сечением чем фазные))
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 08 янв 2017, 20:26
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Немножко понятно, спасибо). Ну то есть, если конечно нагрузка не линейная, то если даже очень сильная разница нагрузок по фазам, то ток протекающий в нулевом рабочем проводнике не может быть больше тока протекающего по самой нагруженной фазе ? Заземляющего проводника не надо было, и я решил за параллелить синий проводник с желто-зеленым)) Просто недавно подключал времянку 3-х фазную, для проведения нового года. Нагрузки по фазам были разные, (20 А, 15А, и около 4 А вроде) Замерял ток токоимзерительными клещами в ноле, и понял, что параллелить и не надо было, ток был около 16 А. Кабель 5х4 мм.кв. А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 08 янв 2017, 20:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Немножко понятно, спасибо). Ну то есть, если конечно нагрузка не линейная, то если даже очень сильная разница нагрузок по фазам, то ток протекающий в нулевом рабочем проводнике не может быть больше тока протекающего по самой нагруженной фазе ? Заземляющего проводника не надо было, и я решил за параллелить синий проводник с желто-зеленым)) Просто недавно подключал времянку 3-х фазную, для проведения нового года. Нагрузки по фазам были разные, (20 А, 15А, и около 4 А вроде) Замерял ток токоимзерительными клещами в ноле, и понял, что параллелить и не надо было, ток был около 16 А. Кабель 5х4 мм.кв. А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 10 янв 2017, 05:11
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)
Подумаю над этим...может и придумаю
Присоединяюсь к вопросу. Сам недавно хотел быстренько подсчитать ток в нуле и сравнить с показаниями клещей токоизмерительных. Полез в инет в поисках формул. Наскоком взять не получилось. Начал штурмовать. Целый час мучал сеть. Высоту не взял. Как ни странно.
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 10 янв 2017, 06:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
А нет быстрой формулы, чтоб найти ток в ноле ?)
Подумаю над этим...может и придумаю
Присоединяюсь к вопросу. Сам недавно хотел быстренько подсчитать ток в нуле и сравнить с показаниями клещей токоизмерительных. Полез в инет в поисках формул. Наскоком взять не получилось. Начал штурмовать. Целый час мучал сеть. Высоту не взял. Как ни странно.
Решил данную задачу примерно за 10мин В ближайшее время оформлю простенькую программу. Там все достаточно примитивно. Рассылка будет для моих подписчиков блога. Так что подписывайтесь на новые статьи блога. На эту тему еще будет отдельная статья.
Заголовок сообщения: Re: Ток в нулевом проводе при неравномерной нагрузке
Добавлено: 10 янв 2017, 08:42
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Не совсем понял для чего и кому необходимо знать ток в нулевом проводнике, больше фазного он не будет (см. I закон Кирхгофа), а жилы одного кабеля, по крайней мере фазные и нулевой рабочий, должны быть одинаковы. Раньше, когда приходилось выполнять дополнительную защиту двигателей при замыкании на землю (при ОКЗ - однофазное короткое замыкание), если чувствительности автоматического выключателя было не достаточно, считали ток ОКЗ, выбирали ТНП (трансформатор тока нулевой последовательности с Кт около 25) и подбирали токовое реле, контакт которого управлял независимым расцепителем для принудительного отключения автоматического выключателя по формуле Iс.з.=Кн*dU*Iп, где Кн=3, dU - величина несимметрии питающего напряжения равная 0,02, Iп - пусковой ток двигателя, Iс.р.=Iс.з./Кт, где Кт=25. Пока не забыл, захотелось поделиться, может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения