Доброго времени суток! Наваял схему внутриквартирного щитка на прихожую, сан. узлы, кухню. Просьба найти ошибки, недочеты и т.д., чтобы понять правильный ли у меня ход мыслей :

Автор:  k-igor [ 24 ноя 2016, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему щитка для квартиры.

El_Noob писал(а):
Доброго времени суток! Наваял схему внутриквартирного щитка на прихожую, сан. узлы, кухню. Просьба найти ошибки, недочеты и т.д., чтобы понять правильный ли у меня ход мыслей :

Все нормально.
На ванну я бы поставил УЗО 30мА, хоть и по нормам рекомендуют 10мА.
На варочную панель может быть лучше характеристику "С", у нагревательных элементов возможны пусковые токи.

Автор:  El_Noob [ 24 ноя 2016, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оцените схему щитка для квартиры.

Ок, спасибо, так и сделаю, тем более, что найти Узо на 25А с током утечки 10мА проблематично.