Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Оцените схему щитка для квартиры. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4562 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | El_Noob [ 23 ноя 2016, 22:44 ] |
Заголовок сообщения: | Оцените схему щитка для квартиры. |
Доброго времени суток! Наваял схему внутриквартирного щитка на прихожую, сан. узлы, кухню. Просьба найти ошибки, недочеты и т.д., чтобы понять правильный ли у меня ход мыслей : |
Автор: | k-igor [ 24 ноя 2016, 05:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оцените схему щитка для квартиры. |
El_Noob писал(а): Доброго времени суток! Наваял схему внутриквартирного щитка на прихожую, сан. узлы, кухню. Просьба найти ошибки, недочеты и т.д., чтобы понять правильный ли у меня ход мыслей : Все нормально. На ванну я бы поставил УЗО 30мА, хоть и по нормам рекомендуют 10мА. На варочную панель может быть лучше характеристику "С", у нагревательных элементов возможны пусковые токи. |
Автор: | El_Noob [ 24 ноя 2016, 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оцените схему щитка для квартиры. |
Ок, спасибо, так и сделаю, тем более, что найти Узо на 25А с током утечки 10мА проблематично. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |