Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Управление освещением на лестничной площадке http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4515 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | 3-EFFECT [ 15 ноя 2016, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
А что если сделать вообще проходной плюс перекрестные выключатели, по моей так электрической части проще всегдо, раскидал провода, там управление самой лестницы сейчас двумя проходными, снизу-сверху. |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2016, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
3-EFFECT писал(а): Игорь, а конкретную модель не могли бы посоветовать... ? Для меня это пока новшество) Никаких дежурных там накалов по 20% от мощности я думаю не надо, просто чтоб при определенном световом потоке+шум срабатывал... Параллельно 2 светильника можно же их ?) Для частного дома надо ставить красивый, для ЖКХ я ставил ДБО 12 "ЖКХ" Белинтегра. Как вариант посмотрите ДПО 22 "SMO", ДПП 22 "Disk" Белинтегра или любой аналог. |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2016, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
3-EFFECT писал(а): А что если сделать вообще проходной плюс перекрестные выключатели, по моей так электрической части проще всегдо, раскидал провода, там управление самой лестницы сейчас двумя проходными, снизу-сверху. Вы определитель, как вы хотите управлять. Вручную либо автоматически? Если в ручную, то ставьте нужное количество проходных выключателей либо через импульсное реле. Автоматически: проще со встроенными датчиками применить. |
Автор: | 3-EFFECT [ 17 ноя 2016, 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
Определился, будет управление из 5 мест) Начальный - проходной, после 3 перекрестных, и в конце проходной. Еще небольшой интерес. Делал одному заказчику ЩУ в частном доме, по системе TN-C-S, PEN повторно заземлили, и при замере клещами ток = 3 А, это нормально, что по повторному заземлению бегает такой ток ? Контур связан с канализационным баком, зарытым в землю, а там вода... |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2016, 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
3-EFFECT писал(а): Определился, будет управление из 5 мест) Начальный - проходной, после 3 перекрестных, и в конце проходной. Еще небольшой интерес. Делал одному заказчику ЩУ в частном доме, по системе TN-C-S, PEN повторно заземлили, и при замере клещами ток = 3 А, это нормально, что по повторному заземлению бегает такой ток ? Контур связан с канализационным баком, зарытым в землю, а там вода... Бегать будет в случае к.з.)) По наименьшему сопротивлению пойдет в землю. Система уравнивания потенциалов так делается, тут все нормально. |
Автор: | dcent25 [ 17 ноя 2016, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
3-EFFECT писал(а): PEN повторно заземлили, и при замере клещами ток = 3 А, это нормально, что по повторному заземлению бегает такой ток ? ... Ввод в дом ,однофазный или трехфазный? |
Автор: | 3-EFFECT [ 18 ноя 2016, 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
Ввод однофазный. Сделал следующим способом: 1) Провод СИП энергокомпанией заведен сразу в счетчик 2) Стоит АВ С40 после счетчика 3) Разделение на PE и N как бы начинается с выходного контакта 2p АВ С40. 4) Беру и соединяю PE-проводник на корпус щитка, а с корпуса щитка идет дальше PE проводник дальше в землю. Дальше в ГРЩ PE- проводник также берется с корпуса щита. |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2016, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
3-EFFECT писал(а): Ввод однофазный. Сделал следующим способом: 1) Провод СИП энергокомпанией заведен сразу в счетчик 2) Стоит АВ С40 после счетчика 3) Разделение на PE и N как бы начинается с выходного контакта 2p АВ С40. 4) Беру и соединяю PE-проводник на корпус щитка, а с корпуса щитка идет дальше PE проводник дальше в землю. Дальше в ГРЩ PE- проводник также берется с корпуса щита. Чем обосновано отсутствие коммутационного аппарата перед счетчиком? |
Автор: | 3-EFFECT [ 18 ноя 2016, 19:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
Наверное кражей электричества) Но когда собираю ЩУ я, то делаю так как на фото, но щит беру с 2 дверцами) Это у меня свой щит учета, даже без 2-й дверцы) И то пришли, и опломбировали всего лишь САМ СЧЕТЧИК) пользуюсь на здоровье) |
Автор: | Ishnlbinea [ 16 май 2017, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление освещением на лестничной площадке |
Спасибо за совет! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |