Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 15 ноя 2016, 18:37
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А что если сделать вообще проходной плюс перекрестные выключатели, по моей так электрической части проще всегдо, раскидал провода, там управление самой лестницы сейчас двумя проходными, снизу-сверху.
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Игорь, а конкретную модель не могли бы посоветовать... ? Для меня это пока новшество) Никаких дежурных там накалов по 20% от мощности я думаю не надо, просто чтоб при определенном световом потоке+шум срабатывал... Параллельно 2 светильника можно же их ?)
Для частного дома надо ставить красивый, для ЖКХ я ставил ДБО 12 "ЖКХ" Белинтегра. Как вариант посмотрите ДПО 22 "SMO", ДПП 22 "Disk" Белинтегра или любой аналог.
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А что если сделать вообще проходной плюс перекрестные выключатели, по моей так электрической части проще всегдо, раскидал провода, там управление самой лестницы сейчас двумя проходными, снизу-сверху.
Вы определитель, как вы хотите управлять. Вручную либо автоматически? Если в ручную, то ставьте нужное количество проходных выключателей либо через импульсное реле. Автоматически: проще со встроенными датчиками применить.
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:02
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Определился, будет управление из 5 мест) Начальный - проходной, после 3 перекрестных, и в конце проходной. Еще небольшой интерес. Делал одному заказчику ЩУ в частном доме, по системе TN-C-S, PEN повторно заземлили, и при замере клещами ток = 3 А, это нормально, что по повторному заземлению бегает такой ток ? Контур связан с канализационным баком, зарытым в землю, а там вода...
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Определился, будет управление из 5 мест) Начальный - проходной, после 3 перекрестных, и в конце проходной. Еще небольшой интерес. Делал одному заказчику ЩУ в частном доме, по системе TN-C-S, PEN повторно заземлили, и при замере клещами ток = 3 А, это нормально, что по повторному заземлению бегает такой ток ? Контур связан с канализационным баком, зарытым в землю, а там вода...
Бегать будет в случае к.з.)) По наименьшему сопротивлению пойдет в землю. Система уравнивания потенциалов так делается, тут все нормально.
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 18 ноя 2016, 19:02
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ввод однофазный. Сделал следующим способом: 1) Провод СИП энергокомпанией заведен сразу в счетчик 2) Стоит АВ С40 после счетчика 3) Разделение на PE и N как бы начинается с выходного контакта 2p АВ С40. 4) Беру и соединяю PE-проводник на корпус щитка, а с корпуса щитка идет дальше PE проводник дальше в землю. Дальше в ГРЩ PE- проводник также берется с корпуса щита.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 18 ноя 2016, 19:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Ввод однофазный. Сделал следующим способом: 1) Провод СИП энергокомпанией заведен сразу в счетчик 2) Стоит АВ С40 после счетчика 3) Разделение на PE и N как бы начинается с выходного контакта 2p АВ С40. 4) Беру и соединяю PE-проводник на корпус щитка, а с корпуса щитка идет дальше PE проводник дальше в землю. Дальше в ГРЩ PE- проводник также берется с корпуса щита.
Чем обосновано отсутствие коммутационного аппарата перед счетчиком?
Заголовок сообщения: Re: Управление освещением на лестничной площадке
Добавлено: 18 ноя 2016, 19:32
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Наверное кражей электричества) Но когда собираю ЩУ я, то делаю так как на фото, но щит беру с 2 дверцами) Это у меня свой щит учета, даже без 2-й дверцы) И то пришли, и опломбировали всего лишь САМ СЧЕТЧИК) пользуюсь на здоровье)