В новостройке, в двушке, подкорректировали электропроводку, и сделали следующее:
1) Не было квартирного щита, и монтировали щит на 36 модулей. Вводной кабель 3х10, 5м.
2) По защите, в этажном щите АВ С32, iek, в квартирном щите ВН-32, Реле напряжения РН-113, все розеточные группы + освещение ванной, туалета - под УЗО 30мА. В квартирном щите АВ фирмы шнайдер электрик, характеристики В. Также по мимо реле напряжения, на выделенной группе для газового котла стоит стабилизатор iek, 0.5 ква, это же правильно, что он не зависим от реле напряжения ? У стабилизатора должна быть своя защита от перепадов, или же лучше подключить последовательно реле напряжения ? Еще вопрос, в ванной комнате выведен провод из стены, видимо СУП, но он идет с этажного щита, так вот, его лучше отсоединить, и провести СУП со своего квартирного щита, PE шины ?

Автор:  k-igor [ 18 окт 2016, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропроводка в новостройке

3-EFFECT писал(а):
В новостройке, в двушке, подкорректировали электропроводку, и сделали следующее:
1) Не было квартирного щита, и монтировали щит на 36 модулей. Вводной кабель 3х10, 5м.
2) По защите, в этажном щите АВ С32, iek, в квартирном щите ВН-32, Реле напряжения РН-113, все розеточные группы + освещение ванной, туалета - под УЗО 30мА. В квартирном щите АВ фирмы шнайдер электрик, характеристики В. Также по мимо реле напряжения, на выделенной группе для газового котла стоит стабилизатор iek, 0.5 ква, это же правильно, что он не зависим от реле напряжения ? У стабилизатора должна быть своя защита от перепадов, или же лучше подключить последовательно реле напряжения ? Еще вопрос, в ванной комнате выведен провод из стены, видимо СУП, но он идет с этажного щита, так вот, его лучше отсоединить, и провести СУП со своего квартирного щита, PE шины ?

По поводу подключения стабилизатора напряжения. Нужно смотреть пороги работы стабилизатора и реле. Думаю лучше не подключать через реле.
Если ДСУП приходит с этажного щита - пусть остается, не вижу проблемы.