Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 01:53

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Замена элетророводки в частном доме
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скоро предстоит замена электропроводки в частном доме, не могли бы подсказать в некоторых моментах ?
1) Меняется проводка полностью
2) Собираются 2 щита, один ЩУ на фасаде, другой РЩ в доме.
3) Есть постройки: Баня, сарай.

Вопросы:
1) Для каких электроприборов выбирать УЗО с типом А ?
2) Как лучше вывести электричество для бани ? Баня с небольшим пристроем типа кладовой. Тянуть кабель 3х4 и делать небольшой РЩ для разделения розеточной группы, и освещения ? Либо тянуть 3х2.5, АВ на 16А, и просто с распр.коробки отпайки для освещения 1.5 мм ?
3) Система заземления думаю TN-C-S, будет также стоять реле напряжения + контактор) теперь я знаю, как его монтировать) Диф.АВ либо УЗО+АВ на все розеточные группы, а на освещение и не обязательно же ? Просто кабель 3х1.5 с заземлением... на светильники. В уличном ЩУ будет стоять просто АВ С32, перед счетчиком, и все, также повторное заземление.
Какие могут быть еще нюансы ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замена элетророводки в частном доме
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 06:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Скоро предстоит замена электропроводки в частном доме, не могли бы подсказать в некоторых моментах ?
1) Меняется проводка полностью
2) Собираются 2 щита, один ЩУ на фасаде, другой РЩ в доме.
3) Есть постройки: Баня, сарай.

Вопросы:
1) Для каких электроприборов выбирать УЗО с типом А ?
2) Как лучше вывести электричество для бани ? Баня с небольшим пристроем типа кладовой. Тянуть кабель 3х4 и делать небольшой РЩ для разделения розеточной группы, и освещения ? Либо тянуть 3х2.5, АВ на 16А, и просто с распр.коробки отпайки для освещения 1.5 мм ?
3) Система заземления думаю TN-C-S, будет также стоять реле напряжения + контактор) теперь я знаю, как его монтировать) Диф.АВ либо УЗО+АВ на все розеточные группы, а на освещение и не обязательно же ? Просто кабель 3х1.5 с заземлением... на светильники. В уличном ЩУ будет стоять просто АВ С32, перед счетчиком, и все, также повторное заземление.
Какие могут быть еще нюансы ?

1 Стиральная машина, компьютер..
2 Я бы поставил 2 дифа- один на освещение, второй на розетки. Можно еще освещение подключить через понижающий трансформатор. Сечение по нагрузке.
3 В ванной тоже желательно поставить диф на освещение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 