3-EFFECT писал(а):
Скоро предстоит замена электропроводки в частном доме, не могли бы подсказать в некоторых моментах ?
1) Меняется проводка полностью
2) Собираются 2 щита, один ЩУ на фасаде, другой РЩ в доме.
3) Есть постройки: Баня, сарай.
Вопросы:
1) Для каких электроприборов выбирать УЗО с типом А ?
2) Как лучше вывести электричество для бани ? Баня с небольшим пристроем типа кладовой. Тянуть кабель 3х4 и делать небольшой РЩ для разделения розеточной группы, и освещения ? Либо тянуть 3х2.5, АВ на 16А, и просто с распр.коробки отпайки для освещения 1.5 мм ?
3) Система заземления думаю TN-C-S, будет также стоять реле напряжения + контактор) теперь я знаю, как его монтировать) Диф.АВ либо УЗО+АВ на все розеточные группы, а на освещение и не обязательно же ? Просто кабель 3х1.5 с заземлением... на светильники. В уличном ЩУ будет стоять просто АВ С32, перед счетчиком, и все, также повторное заземление.
Какие могут быть еще нюансы ?
1 Стиральная машина, компьютер..
2 Я бы поставил 2 дифа- один на освещение, второй на розетки. Можно еще освещение подключить через понижающий трансформатор. Сечение по нагрузке.
3 В ванной тоже желательно поставить диф на освещение.