Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 05:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь привет ! Подскажи пожалуйста, предстоит замена старой электропроводки в одном их кафе. Здание состоит из 2-х этажей, замена проводки предстоит во 2-м этаже. Так вот, проводка старая, система вся старая, ВРУ стоит на 2-м этаже, до 2-го этажа до изоляторов тянется голая Al магистраль, от ТП. Не могли бы подсказать правильную компоновку ВРУ, что должно там стоять в обязательном порядке ? С ТП должен приходить на рубильник, после рубильника стоять АВ ? АВ сейчас стоит старый, огромнейший, на 200 А. В этом же ВРУ выполнены отходящие линии на 220 В, ну и происходит запитка еще 2-х РЩ 380 В, которые питают сл. нагрузки ( эл.плита - 7 кВт, марниты - 3 кВт, жар.шкаф - 5 кВт, ну и 1-й этаж потр. 5кВт.) Всего потребления как говорит старый электрик этого здания - 20-25 кВт максимума. Внутри здания 2-го этажа обварена полоса зануления.

Как правильно в этом случае сделать пятижилку с разделением PEN на N и PE ? Куда ставить УЗО, или куда диф. ?
Спасибо за подсказки !)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот такое вот состояние ЩИТОВ))


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Игорь привет ! Подскажи пожалуйста, предстоит замена старой электропроводки в одном их кафе. Здание состоит из 2-х этажей, замена проводки предстоит во 2-м этаже. Так вот, проводка старая, система вся старая, ВРУ стоит на 2-м этаже, до 2-го этажа до изоляторов тянется голая Al магистраль, от ТП. Не могли бы подсказать правильную компоновку ВРУ, что должно там стоять в обязательном порядке ? С ТП должен приходить на рубильник, после рубильника стоять АВ ? АВ сейчас стоит старый, огромнейший, на 200 А. В этом же ВРУ выполнены отходящие линии на 220 В, ну и происходит запитка еще 2-х РЩ 380 В, которые питают сл. нагрузки ( эл.плита - 7 кВт, марниты - 3 кВт, жар.шкаф - 5 кВт, ну и 1-й этаж потр. 5кВт.) Всего потребления как говорит старый электрик этого здания - 20-25 кВт максимума. Внутри здания 2-го этажа обварена полоса зануления.

Как правильно в этом случае сделать пятижилку с разделением PEN на N и PE ? Куда ставить УЗО, или куда диф. ?
Спасибо за подсказки !)

Сначала вы должны сделать проект внутреннего электроснабжения. Или потом по факту монтажных работ))
Рассчитываете ток и в зависимости от него подбирается вводной автомат.
Если идет ВЛ от ТП, то на вводе нужно поставить еще УЗИП.
На все розетки ставите УЗО либо дифавтоматы.
Скорее всего нужно будет менять автомат и на ТП, слишком он завышен.
На 25 кВт можно собрать ВРУ на модульных аппаратах. Также не забудьте про повторное заземление.
В здание должно приходить 4 жилы, потом делается разделение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Понятно, спасибо. Так и есть, ВРУ выполнено в этом же здании, на 2-м этаже, где и нужно будет менять всю проводку. Как правильно собрать щит ВРУ ? Можно ли его вывести на стену этого здания, повторно заземлив PEN проводник, и разделив его на PE и N ? Или же оставить также, как есть, есть фото, там я написал что этот щит ВРУ, там особо и в принципе нету)) чтоб называться щитом ВРУ. В моем случае без разницы же, где ВРУ будет выполнено, хоть в здании, на 2-м этаже, хоть на фасаде, перечень аппаратов какой должен быть ? С ВЛ идет голый AL , подсоединился туда, и первым делом на что сажать кабель, рубильник ? Предохранители уже не нужны же, если ставиться АВ ? потом АВ ? УЗИП ? И дальше вести кабель в ГРЩ. Ну разделение PEN на PE и N понятна.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Понятно, спасибо. Так и есть, ВРУ выполнено в этом же здании, на 2-м этаже, где и нужно будет менять всю проводку. Как правильно собрать щит ВРУ ? Можно ли его вывести на стену этого здания, повторно заземлив PEN проводник, и разделив его на PE и N ? Или же оставить также, как есть, есть фото, там я написал что этот щит ВРУ, там особо и в принципе нету)) чтоб называться щитом ВРУ. В моем случае без разницы же, где ВРУ будет выполнено, хоть в здании, на 2-м этаже, хоть на фасаде, перечень аппаратов какой должен быть ? С ВЛ идет голый AL , подсоединился туда, и первым делом на что сажать кабель, рубильник ? Предохранители уже не нужны же, если ставиться АВ ? потом АВ ? УЗИП ? И дальше вести кабель в ГРЩ. Ну разделение PEN на PE и N понятна.

Зачем ставить на улице? Лучше всего в здании поставить ВРУ. Здесь же еще нужно знать общее количество щитов. Может быть достаточно будет и одного ВРУ, я ведь не знаю :)
ВРУ комплектуете как вам необходимо: рубильник-автомат-счетчик-УЗИП-автоматы для распределительных щитов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Будет всего 2 щита. Один щит ВРУ ( сюда же будут подключены ближайшие нагрузки ), и второй щит РЩ на другом краю помещения, от него также будут запитаны ближайшие нагрузки, кабель заложенный от ВРУ до этого РЩ остается, также остается кабель, проложенный от ВРУ до 1 этажа. И еще небольшой вопрос, каким образом можно монтировать реле напряжения ? подойдет ли она сюда ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Будет всего 2 щита. Один щит ВРУ ( сюда же будут подключены ближайшие нагрузки ), и второй щит РЩ на другом краю помещения, от него также будут запитаны ближайшие нагрузки, кабель заложенный от ВРУ до этого РЩ остается, также остается кабель, проложенный от ВРУ до 1 этажа. И еще небольшой вопрос, каким образом можно монтировать реле напряжения ? подойдет ли она сюда ?

А вы уверены, что вам подойдут существующие кабели? Скорее всего они четырех-жильные...
Реле напряжения можно применить в связке с контактором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не скорее, так и есть, 4-х, проблема в замене, они в залитом полу, то ли полностью в металлической трубе, то ли нет, но снизу от щита до щита от пола идет мет. труба... можно будет дернуть, что покажет. Вариант если ток по потолку, можно ли так ? Ну в смысле 2-й этаж если захотеть можно все по уму сделать, но отвод на 1-й этаж не интересен. А если ставить реле+контактор, то лучше уж ставить в щите ВРУ, на все здание, или сделать на свой 2-й этаж ? контакторы максимально на какой ток бывают ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
25-30 кВт - это общая нагрузка этого 2-х этажного здания...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 06:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Не скорее, так и есть, 4-х, проблема в замене, они в залитом полу, то ли полностью в металлической трубе, то ли нет, но снизу от щита до щита от пола идет мет. труба... можно будет дернуть, что покажет. Вариант если ток по потолку, можно ли так ? Ну в смысле 2-й этаж если захотеть можно все по уму сделать, но отвод на 1-й этаж не интересен. А если ставить реле+контактор, то лучше уж ставить в щите ВРУ, на все здание, или сделать на свой 2-й этаж ? контакторы максимально на какой ток бывают ?

У вас на ВРУ будет разделение PEN на PE и N, поэтому дальше все кабели должны быть 5-ти или 3-х жильные.
Контакторы бывают и на 2500А :)
Тут вы решаете, где вам лучше поставить, мы только можем подсказать, как это сделать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.