Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 20 июл 2016, 20:33
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вводной кабель 4х25 будет идти по стене, наружным способом, также есть отходящая линия от ВРУ на улицу, и заодно повторное заземление PEN - во что их лучше запрятать ? Кабель канал ? Есть какие то нормы на вводные кабеля, повторного заземления ? 1х10 по меди для повторного заземления предостаточен ? Длина до заземлителя - 15 м.
Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 21 июл 2016, 06:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Вводной кабель 4х25 будет идти по стене, наружным способом, также есть отходящая линия от ВРУ на улицу, и заодно повторное заземление PEN - во что их лучше запрятать ? Кабель канал ? Есть какие то нормы на вводные кабеля, повторного заземления ? 1х10 по меди для повторного заземления предостаточен ? Длина до заземлителя - 15 м.
Кабель проложите в атмосферостойкой трубе либо металлическом коробе. Для соединения ГЗШ и заземлителя достаточно медного провода 10мм2.
Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 22 июл 2016, 18:46
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сначала ставим контактор, и параллельно контактору подключаем фазы на 9, 10, 11 на 12 - N. С выхода из контакта 2 берем и сажаем на катушку контактора, а ноль на катушку подключаем с нулевой шины ? При нормальных значениях реле вкл., и через реле фаза идет на катушку контактора, и контактор втягивается ?