Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 31 июл 2016, 10:40
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?
Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 31 июл 2016, 11:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?
30кВт cos=0.85 - I=53,6А КМИ надо было брать на ток 65А.
Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 31 июл 2016, 12:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?
КМ63- контактор так называемого бытового назначения, категория АС-1. КМИ - общепромышленный контактор, категория АС-3. Если cos высокий, то подойдет и КМ63.
Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
Добавлено: 01 авг 2016, 05:54
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
C охлаждением у Вас будут проблемы .... Контактор можно было поставить отдельно или хотя бы раздвинуть немного соседние устройства,что бы охлаждался воздухом,щит накрыть козырьком ,что бы защитить от прямых солнечных лучей,да и пластик не будет разрушаться...